典型架空敷设热力管道事故
zhangyunfan007
2010年09月08日 13:49:55
来自于采暖供热
只看楼主

旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。

旋转补偿器失稳(照片1)
固定支架推倒(照片2)
滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)
呵呵,应引起重视。

旋转补偿器失稳.JPG


固定支墩被推翻.JPG


滑动支架掉下来.JPG

免费打赏
qd_young
2010年11月29日 10:05:59
12楼
好的,谢谢楼主了
回复
jiaguoli35
2010年11月30日 15:56:49
13楼
一直想学习学习旋转补偿器的应用,能否把图纸给上传一份看看。
回复
pb2d941
2010年12月01日 17:15:18
14楼
长见识了!!!
回复
qq1943
2010年12月02日 10:47:02
15楼
这个值得重视 架空热力管道的热力补偿问题 曾经计算过 像这么大的管径 产生的力非常大
回复
ruisho
2010年12月25日 18:49:16
16楼
学习、学习............................
回复
taiyangkeng
2010年12月26日 21:50:11
17楼
没严格做过这样的外线,第一张图看不懂,惭愧;第二张图感觉支墩和支架是不是连接有问题?
回复
wltzhch007
2010年12月28日 09:53:50
18楼
第二张图片上,是不是固定支墩做小了,还是柱子从根部断开了?
回复
zzxzwg
2010年12月28日 11:09:36
19楼
楼主应该说明介质参数:温度、压力,管道管径等。大家帮忙分析一下原因,一般DN150以上管道固定支架应该用槽钢固定,生根于支架基础,滑动支架安装时中心应该偏离支架中心,在与膨胀方向相反的位置。其它补偿器用什么型式的?安装时冷紧了没有?
回复
wyl6663
2011年02月26日 17:19:27
20楼
学习,值得深思
回复
lzwlmkb
2012年05月05日 10:31:58
21楼
没看清楚固定支架是如何固定的,施工的原因吧