典型架空敷设热力管道事故
zhangyunfan007
2010年09月08日 13:49:55
来自于采暖供热
只看楼主

旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。

旋转补偿器失稳(照片1)
固定支架推倒(照片2)
滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)
呵呵,应引起重视。

旋转补偿器失稳.JPG


固定支墩被推翻.JPG


滑动支架掉下来.JPG

免费打赏
junshaobaobao
2012年05月23日 12:02:24
22楼
这种很少做,学习中
回复
冷暖人间
2012年05月25日 17:06:44
23楼
值得思考。好好学习,才能向上。
回复
幸福人
2012年05月26日 11:18:02
24楼
谢谢上传图片,图2设计问题,推力小了,在中间一般力很小的,是不是固定墩没做好,图3施工问题,图1不建议采用旋转补偿,技术是一方面,受力又是一方面
回复
wltzhch007
2012年06月18日 16:51:29
25楼
楼主能否详细介绍一下管道具体管线安装参数
图片1是否旋转补偿器两侧是不同轴的?具体补偿量是多少?
图片2是怎么造成的?看图片,管径应该是DN150或200,应该受力不大,图片中隐约看见一侧有3根锚筋,应该能都承受较大的推力
图片3活动托座长度是多少,该处管道位移量是多少?
你这管道是第一次投入吗?现在是否已有事故分析鉴定书呢?
回复