对剪重比的理解
sxsgs_82
sxsgs_82 Lv.3
2004年09月25日 14:33:48
只看楼主

对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?

对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
免费打赏
gjj689
2007年05月15日 23:36:01
32楼
看了讨论,对剪重比的概念有了一定认识理解,是否可以这样理解,结构的每个楼层都应该承担一个最小的地震剪力,若是计算所得楼层承受的地震剪力小于该值,就认为不安全了,也就是刚度不够了,就得调整计算模型呢?
还请大虾们多多明示!
回复
s109
2007年06月14日 18:04:11
33楼
剪重比满足不了规范要求,我认为还是加强楼层刚度为好,以使结构有适度的刚度.
回复
fangjiashan2006
2007年07月14日 22:51:11
34楼
对你的有关剪重比、剪压比的看法做一点更正。剪重比和剪压比是两个截然不同
的概念,不可混淆。剪重比是对整个结构体系一个宏观概念,而剪压比是针对单
个构件的一个控制指标(类似于剪跨比)。
回复
mpeclidh001
2007年07月20日 21:50:54
35楼
学习了,,,,,,,
结构的刚度对高层至关重要。
回复
fengyulong2000
2007年08月10日 12:40:34
36楼
刚度是至关重要,但不是越大越好吧!刚度太大不是对抗震不利么》
回复
zhoufanword1
2007年08月27日 13:00:27
37楼
高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7、层间受剪承载力比:控制竖向不规则性;要求见高规
回复
zhoufanword1
2007年08月27日 13:16:50
38楼
剪重比过大过小都需要检查。过大,说明底部剪力过大,应检查输入信息,是否填入信息有误,或者剪力墙数量过多,结构太刚。不论剪力重力比过大过小,都要找出原因,将其控制在适宜的范围内,其计算的位移,内力,配筋才有意义。
感觉还比较对
回复
cst620
2007年09月05日 09:56:42
39楼
看了讨论,对剪重比的概念有了正确认识理解,谢谢楼主
回复
juchaoqian
2007年09月06日 15:18:46
40楼
谢谢各位的讨论,今天真是长知识了,这些东西还真是难懂
回复
chwyhhh
2007年09月06日 17:50:32
41楼
我也赞同yunfeiyu斑竹的观点,
即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的.
回复

相关推荐

APP内打开