对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
22楼
剪重比太小,说明结构太柔,设计的整体刚度不够,最好增加结构的刚度,而不要一味地调整地震力。
回复
23楼
有道理
回复
24楼
不够的话考虑一下结构刚度
回复
25楼
周期,位移控制好,底层剪重比差一点应该没多大关系,应为剪重比限值就是一个安全值,编规范的人也搞不清地震来了会发生什么情况,用这个限值来保证结构安全
回复
26楼
终于找到解决剪重比偏小的办法啦
增加结构刚度,或者适当调一下地震力
如果小得不多的话。多谢大虾们的指点。
回复
27楼
看了讨论,对剪重比的概念有了正确认识理解,谢谢楼主
回复
28楼
回复
29楼
剪重比满足不了规范要求,不可硬去调整系数,还是加强楼层刚度为好
回复
30楼
不是安全系数.可以这样理解
将结构简单地看成刚体,根据牛顿定律
F=m*a
a=F/m---剪重比(地面加速度),所以不同的设防烈度有最低限值
回复
31楼
回复