对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
12楼
这是一个错误的概念,楼上SUIBING也说了.我补充一点:
一般的转换梁的截面尺寸是由剪压比计算确定,以避免脆性破坏和具有合适的含
箍率.剪压比计算公式:μv=Vmax/fcbho.其中Vmax为转换梁支座截面处最大组合
剪力设计值,fc为转换梁混凝土抗压强度设计值,fc为转换梁的宽度,ho为转换梁
截面的有效高度.
回复
13楼
6.7.2 框架-核心筒结构的核心筒、筒中筒结构的内筒,其抗震墙应符合本章第6.4节的有关规定,且抗震墙的厚度、竖向和横向分布钢筋应符合本章第6.5 节的规定;筒体底部加强部位及相邻上一层不应改变墙体厚度。一、二级筒体角部的边缘构件应按下列要求加强:底部加强部位,约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,且约束边缘构件范围内应全部采用箍筋;底部加强部位以上的全高范围内宜按本章图6.4.7的转角墙设置约束边缘构件,约束边缘构件沿墙肢的长度仍取墙肢截面高度的1/4。
回复
14楼
我也赞同yunfeiyu斑竹的观点,
即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的.
回复
15楼
6度区是不用做抗震计算的,只要采取构造措施,剪重比主要是计算水平地震作用下的结构效应,所以可以不受此限制。
回复
16楼
广夏软件中,两个方向最小值是不一样的
回复
17楼
剪重比偏小,不能简单的放大地震力,应调整结构.
回复
18楼
关于有没有上限的问题,首先要明白在地震作用下影响建筑水平地震剪力的内在原因是什么,这个明白了此问题也就有解了
这个原因就是结构刚度,结构刚度越大产生的剪力就越大,有些建筑不满足剪重比要求多是因为建筑过柔的缘故。结构刚度的大小可参考层间位移比,只要这个比值合适就不用担心建重比太大的问题
回复
19楼
那么在筒体,框架取值多少才是合适?结构刚度合适?
回复
20楼
层间位移比在框剪结构中,按经验取值为规范的2倍.
回复
21楼
根据李国胜编著的一本书,6度时可取7度时相应的1/2
剪重比过大过小都需要检查。过大,说明底部剪力过大,应检查输入信息,是否填入信息有误,或者剪力墙数量过多,结构太刚。不论剪力重力比过大过小,都要找出原因,将其控制在适宜的范围内,其计算的位移,内力,配筋才有意义。
回复