29层的高层建筑,带屋面标高90.6m,2-29层为住户(3m/层),地下一层为商户(6.6m/层)。2-29层的前室都设了加压送风口,由于1层前室能自然排烟故没有设。现在的问题是:1.地下-1、-2两层的地下车库前室(与顶上前室构造不一样)需要设机械加压送风口吗?2.如果设的话,风量、风压还有风口大小怎么确定阿?谢谢!

29层的高层建筑,带屋面标高90.6m,2-29层为住户(3m/层),地下一层为商户(6.6m/层)。2-29层的前室都设了加压送风口,由于1层前室能自然排烟故没有设。
现在的问题是:
1.地下-1、-2两层的地下车库前室(与顶上前室构造不一样)需要设机械加压送风口吗?
2.如果设的话,风量、风压还有风口大小怎么确定阿?
谢谢!
免费打赏
hejun18407
2007年06月28日 08:14:22
12楼
同意toplhc版主的意见。
设计中有一些不明确的地方,没有定论,而且各有各的说法,主要看是跟着谁做啊!
回复
laoli436
2007年10月17日 14:32:48
13楼
如果是合用前室一定要加压. 风量至少12000
如果不是合用前室  且楼梯间已经加压情况下,可以不用加压
回复
laoli436
2007年10月17日 14:33:44
14楼
风口你按照7米风速  再考虑下 70%百叶的遮挡系数 来计算