关于应急照明的审图意见,大家来评评
hallo
hallo Lv.2
2007年06月26日 09:13:39
来自于照明工程
只看楼主

公共照明的正常照明、属于非消防用电设备,设计将公共照明与火灾应急照明和疏散指示标志混接地一个供电回路上欠妥。应急照明属于消防用电设备,应采用专用的供电回路(GB50045-95第9.1.1条、第9.1.3条及条文说明);规范所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室至最末一级配电箱),与一般配电线路均采用下列方式之一:1、接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;2、蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;

公共照明的正常照明、属于非消防用电设备,设计将公共照明与火灾应急照明和疏散指示标志混接地一个供电回路上欠妥。应急照明属于消防用电设备,应采用专用的供电回路(GB50045-95第9.1.1条、第9.1.3条及条文说明);规范所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室至最末一级配电箱),与一般配电线路均采用下列方式之一:
1、接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;
2、蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
3、应急发电机组;
4、以上任意两种组合。
并不因为应急照明灯具采用自带蓄电池,就可以将正常照明与应急照明混接在一个供电回路上,蓄电池只能作为备用电源而已(GB50045-95第9.2.6条)。例如火灾自动报警系统的主机设备是带自备蓄电池组,并不因此火灾自动报警系统的供电可以不采用专用的消防系统供配电。
如设计的公共应急照明配电系统,消防人员在灭火时要切断起火部位的公共照明电源,则应急照明的主电源也切断了,消防模块怎能强制点亮应急照明及疏散指示标志?反之,若不切断此电源,有可能火势沿正常照明的线路蔓延和触电事故发生。GB50045-95第9.1.3条文说明也讲得很明白:发生火灾时,包括事故照明在内的消防用电必须确保。因此,消防用电设备的配电线路不能与其它动力、照明共用回路。
大家对以上审图意见有何看法,你是怎么做应急照明的呢,大家共同来学习。
818159c58947da0ebc63.rar
0 B
立即下载
免费打赏
jjcjjc5
2007年06月26日 09:33:43
2楼
1.使用抽拉式开关柜,起火的时候把其他回路断掉,2.在应机急灯采用双双电源供电,在市电和UPS之间自动双电源切换装置.一旦断掉市电,UPS可以恢复供电一段时间
回复
gdx8785
2007年06月26日 09:43:34
3楼
审图意见准确;合理
回复
hallo
2007年06月26日 16:24:40
4楼

请问一下,应急照明你是怎么设计的呢,
回复
gdx8785
2007年06月26日 17:31:52
5楼


无消防电源,无消防联动系统------------出口指示灯,诱导灯常明(专用回路供电),疏散照明灯(自带蓄电池)专用回路供电,且设声光控或感应开关就近控制.

有消防电源(备电为发电机),有消防联动系统--------设应急照明电源箱,出口指示灯,诱导灯常明,疏散照明灯(自带蓄电池),设就近面板开关控制(双控开关)及消控室于消防时强制点亮。


有消防电源(备电为发电机),有消防联动系统--------设应急照明电源箱(有EPS),出口指示灯,诱导灯常明,疏散照明灯可以不带蓄电池(这一点各地的消防部门的要求不尽相同),设就近面板开关控制(双控开关)及消控室于消防时强制点亮。

呵呵,打字太累
回复
lhjun150212
2007年06月26日 22:09:49
6楼
审图的太教条,不能充分理解规范。《建筑设计防火规范》管理组就此问题已经明确答复:当采用自带蓄电池等备用电源时可从就近的终端配电箱供电,详见《建筑电气》杂志2007年第6期P32。
回复
hallo
2007年06月27日 01:35:39
7楼

非常感谢,明天我就去认真学习一下。希望对以后的设计有帮助。
回复
hallo
2007年06月27日 01:48:20
8楼

谢谢你这么认真回答我的问题,辛苦了,真次表示衷心的感谢。我明白你的意思,要做到像你说的这样,无疑增加了投资,而且画起图来也很麻烦。
回复
hallo
2007年06月27日 08:49:37
9楼

应该是第5期,大家去看看呀,值得学习
回复
bingyu0923
2007年06月27日 15:12:20
10楼


正确,我都是严格执行
回复
hallo
2007年06月27日 17:14:58
11楼

这些说法是没有错的,我只对:“规范所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室至最末一级配电箱)”的理解表示不认同,我觉得《建筑电气》2007年第5期32页可以很好解答了这个问题。