【求教】顶层连梁锚固长度范围内加箍筋的原因是什么?
bingshuangboy
2012年11月05日 10:38:37
只看楼主

《混凝土规范》9.4.7条写到:在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。《高规》中也有类似的规定。不明白为何顶层位置需要加箍筋,加的箍筋起到什么作用,请各位指教。

《混凝土规范》9.4.7条写到:在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。《高规》中也有类似的规定。
不明白为何顶层位置需要加箍筋,加的箍筋起到什么作用,请各位指教。
免费打赏
小面片
2012年11月05日 12:37:44
2楼
约束墙体混凝土,保证顶层连梁纵筋的锚固
回复
gx846589674
2013年11月13日 14:45:11
3楼
感谢楼主的分享!:):):)
回复
co1512002647716
2017年11月30日 08:45:17
4楼
小面片 发表于 2012-11-5 12:37 约束墙体混凝土,保证顶层连梁纵筋的锚固那为何其余楼层连梁不需配置呢?
回复
co1512002647716
2017年11月30日 08:46:18
5楼
小面片 发表于 2012-11-5 12:37 约束墙体混凝土,保证顶层连梁纵筋的锚固那请问为何其余楼层连梁不需配置呢?
回复
江汉旧客
2019年04月11日 16:50:26
6楼
混规(2010)第9.4.7条,抗规(2010)第6.4.7条都有这段,第一次读到这段也挺好奇。然后就发现朱炳寅老师在《抗震建筑设计规范应用与分析》一书中是这么解释的:因为顶层抗震墙体对连梁纵筋的锚固效果差,在其锚固范围内设置箍筋,使连梁纵筋处在箍筋约束的墙体混凝土内,保证其锚固效果。
回复

相关推荐

APP内打开