卫生间可否不做等电位连接?按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?

卫生间可否不做等电位连接?
按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。

各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?
免费打赏
云飘飘
2007年07月01日 13:03:29
22楼
同意5楼:卫生间内没浴缸或淋浴器,可不设。但若有,则必须设置。
回复
hubeixp
2007年07月01日 13:37:53
23楼
应该要做,人体在潮湿的环境下,即使很小的电位也可能造成伤亡
回复
mingfangchu
2007年07月01日 13:51:40
24楼
02D501-2图籍中明确说明卫生间里的金属管道要做等电位,但现在大都用塑料复合管。地面和墙面的钢筋如果跟防雷引下线连通的话我个人认为不必要做等电位了。卫生间有金属管就要连接了。
回复
wzhzyx911
2007年07月01日 14:30:22
25楼
按照规范绝对不可以一定要加这是最基本的
回复
czzmlz
2007年07月01日 14:32:04
26楼
回复
mg8312
2007年07月01日 18:34:04
27楼
既然规范规定了,你也做了,那为什么不利用起来呢!
做了肯定有用啊,你没看见不等于不要做.
尤其是民用的真有什么事可是人命啊
虽然中国人口多但是这样挂了实在是不值得啊
回复
ohyes1988
2007年07月01日 21:04:25
28楼
当然要要做咯,卫生间里很容易触电的,还有水管里的水经过网管的输送是有静电的,没试过有伤口洗澡,伤口是麻麻的吗?还有是防雷要求
回复
tianzhik
2007年07月01日 22:20:57
29楼
如果只有一个坑,没洗浴的要做吗?
回复
pxc139
2007年07月01日 23:10:04
30楼
按找规范和图籍是应该做,但实际情况却不容易实现.施工单位要么不做,要么留一个等电位箱在那(因为交工时基本都是清水房,没什么可以连).等到用户装修时也不知道用来做什么,也就放那了.
回复
sx717
2007年07月02日 08:00:15
31楼
要不要做等电位接地,首先要看有没有外裸的金属设备材料.