卫生间可否不做等电位连接?按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?
卫生间可否不做等电位连接?
按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。
各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?
12楼
说真的,你前面说的挺好,但后面那句话的确有问题。不管是在甲方或设计都有不称职的!说实在的,好多设计的图真不是什么玩意儿!(个别)
回复
13楼
卫生间必须做等电位联,即便是开发毛坯房。
回复
14楼
卫生间内没浴缸或淋浴器,可不设。但若有,则必须设置
回复
15楼
谁都知道这现象,你是做设计的,做了事最后没是来找你。做 又不是花我钱。
回复
16楼
我还是力挺做
回复
17楼
如果全装修,应当做,如果卫浴设备全是自动的,应当做.如果有整体浴房,应当做.
不具备以上任一条件的,完全不必做.
回复
18楼
回复
19楼
有规范可参照,坚决执行。设计人员一定要有这种意识。做了不是你的错,不设计那就是你的全责了。
我从事过设计和建筑安全工作快十年了,在此以一次简单的事故佐证:
某10层大楼建于1992年,当时没有设置等电位联接。在1997一次正常使用中,卫生间门上金属把手有麻电感。经相关管理人员检查,该卫生间所有管道和洁具均不导电,人在卫生间里面检测门把手上带电,但在门外走道上检测时,门把手,不带电。
正当检查人员百思不得其解时,问题却已解决了。原来,楼下卫生间正在改建,采用了铝制望板,电工在搭施工用电时不小心把火线碰在了铝条上,导致卫生间顶也就是楼上卫生间地板上带电,人站在上面,也带电,接触不带电的金属门时有麻电感。幸好电工及时发现并进行处理,避免了人员伤亡的事故。(施工电工受到了辞退处罚)
由此,如果当时就进行了等电位设计,即便地板带电,人员也不会触电,何况,电器保护器件的发展,已能切除漏电点了。(太长了,第二个原因见续——)
回复
20楼
提出这个问题的楼主,建议你多对规范加以学习。
其实这是一个常识性的问题。鉴于上面很多人都未作详细解答,我仍以事例进行说明。
我们到科普知识馆,经常可以看到,一个金属球当外壳带电到10万伏后,在金属球里的小朋友却能毫发无伤。卫生间和浴室做等电位连接,除了电气正常接地要求外,还考虑到防雷的要求。雷电的破坏可能没多少人见过,但其瞬间的高电压和感应电是建筑本身的一大灾害。等电位连接将卫生间形成一个统一的等电位的笼子,可确保人员安全。吃饭去了,胃抗议了~~~
回复
21楼
ty