电容补偿柜一定要放在电房吗?
taiyu889
taiyu889 Lv.2
2007年06月18日 17:51:29
只看楼主

输电线路270米。我想将无功补偿柜放在车间,这样符合电气规范吗?

输电线路270米。我想将无功补偿柜放在车间,这样符合电气规范吗?
免费打赏
首席技术官
2007年06月18日 20:53:15
2楼
这么远,就应该放在车间的
节约线损,提升电压
回复
taiyu889
2007年06月19日 09:32:34
3楼
取样是放在电源入线。否则无法进行自动补偿啊。
回复
首席技术官
2007年06月19日 12:33:41
4楼


取样在变压器的什么位置?
回复
taiyu889
2007年06月19日 18:09:10
5楼
就在电容柜的入线啊。需要在变压器取样吗?那不是又要一条200多米的线?
回复
首席技术官
2007年06月19日 20:33:34
6楼
电压可以在电容柜的入线取
但是电流必须包括被补偿范围的所有(包括电容柜)
回复
taiyu889
2007年06月21日 10:11:37
7楼
就地补偿,那么照明线是不经过动力电的,那么就无法补偿或者补偿不足了。对吧?
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月21日 10:41:51
8楼
完全可以吗
回复
首席技术官
2007年06月21日 12:07:22
9楼
看计量表是否将照明计入
如果不计,就只补动力
如果非要在变压器端采样,2.5平方的线要2根并联,或者直接用6平方的线
回复
taiyu889
2007年06月21日 19:29:08
10楼
现在想想,是否有必要在电房处增加一个补偿柜会更好一点。120KVAR。
回复