假如压力计测得风管内压力为150Pa﹐此数据是全压﹑动压还是静压?如何分开测试静压和动压?风机出口测得的压力是否就是机外余压?
假如压力计测得风管内压力为150Pa﹐此数据是全压﹑动压还是静压?
如何分开测试静压和动压?
风机出口测得的压力是否就是机外余压?
12楼
看你怎么测了,如果测量口向着风流方向就是全压,顺着风流方向就是静压。两者之差就是动压。
回复
13楼
如果测量口向着风流方向就是全压,顺着风流方向就是静压。两者之差就是动压。
感觉这个方法测量一个测的是正压﹐一个测的是负压﹐跟全压﹑静压没关系
回复
14楼
设计风量36000,风管1000*1000,风速10m/s,现在测试风速只有5.1m/s﹐风量明显不够
想看看压力是不是也不够.
看风机的静压是否与管道匹配。风量不到一个原因是选的风机3在6000风量时的静压小于管道阻力。而风量18360时的静压正好克服了阻力。风机的特性是同一风机同转速下风量越大静压越小,风量越小静压越高。
回复
15楼
非常感谢﹗大体原因我知道了﹐只是该用什么仪器测量风机的全压和静压?
回复
16楼
仪器应该不是问题,测量方法是关键
回复
17楼
有没有关于这方面的资料啊﹐麻烦上传共享下啊﹐谢谢﹗
回复
18楼
不好意思具体的资料没有.你可以去看标准GB1236-2000和通风机手册,在现场测试还要看现场的实际情况.
回复