无尘室改造 湿度控制在2%
jlkj-2004
jlkj-2004 Lv.2
2007年06月14日 22:47:45
只看楼主

不知有没有做过温度精度控制在1,湿度控制在2的无尘室内现在我们有个项目,是改造的.原来的项目也是我们做的.现在业主生产需要要将原来温度精度为2,湿度精度为5的无尘室改造成温度控制在1,湿度控制在2的无尘室.现在业主让我们拿方案.请问大家主要问题在哪?能否达到控制要求?我在想温度控制在多少?湿度的波动才能在2%的范围内.先简单说下我们的无尘室系统:MAU+AHU+HEPA加湿器:电极式加湿

不知有没有做过温度精度控制在1,湿度控制在2的无尘室内
现在我们有个项目,是改造的.原来的项目也是我们做的.现在业主生产需要要将原来温度精度为2,湿度精度为5的无尘室改造成温度控制在1,湿度控制在2的无尘室.现在业主让我们拿方案.
请问大家主要问题在哪?能否达到控制要求?
我在想温度控制在多少?湿度的波动才能在2%的范围内.
先简单说下我们的无尘室系统:
MAU+AHU+HEPA
加湿器:电极式加湿
电加热:电热丝(SCR控制)
温湿度传感器装在机组的回风口上
免费打赏
vincent_nk
2007年06月15日 09:49:01
2楼
以常规的24度,50%室内工况点为例,相对湿度波动2%,温度一般波动0.6度左右。因此给自控提条件时,可以设定为+-0.5,+-2%,可以更好的保证要求。如果条件允许,可在无尘室四周用彩钢再建一房间,使无尘室置于另一空调区域内。或者无尘室维护结构贴玻璃棉等材料,且不建议有外窗。
建议不要采用电极,而改用电热。电热的加湿量更容易控制,而电极则受水质电导率影响。
建议传感器不要装在机组的回风口,这样可能会受新风影响。当然也不要装在室内,可以考虑在回风主管段上找一相对较长的直管段安装。
回复
facr
2007年06月18日 22:43:45
3楼
太佩服 NK 了
回复
zzljxl
2007年06月21日 00:43:02
4楼
NK上将的意思就是,如果湿度要控制在这范围,维护结构一定要改变.
现在业主的无尘室,四周都是玻璃视窗.现在我们公司在出方案.我没有参与.不知道怎样.
回复
nky6666
2007年06月21日 13:36:59
5楼
以下是引用vincent_nk在2007-06-15 09:49:01.0发表的内容:
以常规的24度,50%室内工况点为例,相对湿度波动2%,温度一般波动0.6度左右。quote]
老大,是怎么确定的温度一般波动0.6度左右
回复
vincent_nk
2007年06月21日 14:19:59
6楼

呵呵,你在id图上画画就看出来了
回复
clean2008
2007年06月22日 15:46:18
7楼
NK.

佩服啊.
回复
wbl1025
2007年06月22日 17:34:20
8楼
收益颇多啊。
回复
zzljxl
2007年06月23日 16:36:41
9楼
还有个问题想请教下,电热加湿和电极加湿的区别。个人认为他们是一样的。仅仅是一个是电热丝,一个是电极片。控制方面都可以单独配置。请教!
回复
wumu__98
2007年06月23日 19:38:38
10楼
建议重新做自控系统,最好用PLC控制,赞同把加湿器换成电热的,且自代PLC控制的电热加湿器,温湿度分开控制可能会比较好
回复
vincent_nk
2007年06月24日 19:26:24
11楼

1,从结垢角度看:电极加湿工作原理决定,不能使用纯净水或蒸馏水,使用软化水对电极极板腐蚀性也较大,故一般用自来水。我国南方水中离子浓度很低,电极加湿工作很长时间也达不到规定的加湿量;而在北方,由于水中钙镁离子浓度很高,一般工作1~2个月,电极罐即被水垢塞满,失去作用。
2,从可靠性看:电极加湿使用塑料罐做外壳材料,电热加湿使用不锈钢做外壳材料,不锈钢的承压和耐冲击性能远远高于塑料罐。
3,从控制精度看:电热加湿无论使用什么水质的水,加湿量都可以根据需要任意得到,而电极加湿则受水质电导率影响,不能根据需要随时产生需要的加湿量,故电热的加湿精度高于电极。
回复

相关推荐