嵌固端 问题求助
blkite
blkite Lv.2
2007年06月14日 19:42:53
只看楼主

6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。

6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。

前段时间做了个工程,由于没注意这一条,审图也没提及,我地下室柱的配筋比第一层还小,这个是西安的工程,二级抗震,现在快施工完成,该怎么办阿,问题是不是很大,如果地震一来那不完了阿?(不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍),理论上这样做是为了嵌固,唉,请各位发表一下 规范此条的含义,谢谢了,我是新手,刚做工程就这样
免费打赏
peiwanji
2007年06月15日 14:23:13
2楼
楼主放心,不是那么容易说塌就塌的,即使塌了,也不会因为是你基础配筋小了的原因
回复
blkite
2007年06月17日 20:53:24
3楼
我担心阿,心若止水 你好
会不会来地震 地下室顶板嵌固不住了,柱脚先挂了阿,我很担心,是个新手,呜呜,不会哪天我就进局子了吧,责任是不是都由设计人承担呢?
回复
tymooooo
2008年11月07日 10:13:45
4楼
《抗规》6.1.14,主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。
回复
honker1981
2008年11月12日 20:45:01
5楼
没有必要一定要顶板嵌固啊
回复
yxc780115321
2009年01月12日 15:17:59
6楼
如果你的地下室顶板是双层双向配筋并满足规范最小配筋率,没有多大问题,有不着这么担心,
回复
zdx65
2009年01月16日 12:18:07
7楼
当前规范只规定了作为嵌固端时楼板的构造要求,没有规定说什么情况下底层应视为嵌固端,所以若计算时未考虑地面嵌固是可以的。忌讳的是既考虑了嵌固作用,又不满足构造要求。另外,地下室柱配筋少于一层比较少见,除非强度变了,或者截面加大。若计算如此,也没什么问题,洗洗睡吧。