消火栓系统各栓口压力怎么计算,怎么确定要不要减压,减几层?还有五层的集体宿舍要设消火栓系统吗?我看规范上写的,认为不设,请高手赐教,在此深表感谢了.
消火栓系统各栓口压力怎么计算,怎么确定要不要减压,减几层?还有五层的集体宿舍要设消火栓系统吗?我看规范上写的,认为不设,请高手赐教,在此深表感谢了.
2楼
怎么计算减压课本和手册上都有,一般栓口动压大于0.5MPa开始减压。
回复
3楼
在给水排水设计手册第二册建筑给水排水设计手册的13.4节专门讲了怎么计算减压阀和减压孔板
回复
4楼
减压问题楼上二位已说明白,五层的集体宿舍要不要设消火栓系统,看体积了,大于1万立方,设,小于1万立方,可不设,但要设卷盘。有条件,设消火栓为好。
回复
5楼
我现在正在搞地铁施工,消防给水管的试验压力是1.4Mpa,不知道可不可以,到最后试压的时候会不会出什么问题?
回复
6楼
为什么我根据书上算的减压层数跟别人的不一样呢?:o
回复
7楼
压力大于0.6MPA应采取减压措施,采用减压孔板和减压阀是比较常用的.
回复
8楼
消防给水管最大压力不应大于0.8MPA,
回复
9楼
多看书,书上都有的,设不设消火栓也能查出来
回复
10楼
设消火栓应根据GB50016-2006第8.3.1条第4款确定,符合层数或体积的其中一个条件就要设室内消火栓;减压减多少就看消火栓出口处超过充实水柱的需要的压力的超压值是多少,就减多少。
回复
11楼
本人作了几个消防工程,不过试验压力我们一般都到1.5MPa,进行气密性测试,保压30分钟,然后降压到0.8MPa进行强度测试保压24小时! 消火栓的充实水柱是不是都是不小于7米??
回复