我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!

我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
免费打赏
chaojacky
2007年06月12日 16:41:31
12楼
可以共用,但功放要两套,两个模切换箱,本人在广州华厦酒店做过~~和消防规范没有抵触
回复
chenke2002
2007年06月12日 17:00:41
13楼
谈谈
规范规定(哪本忘记了),背景广播和消防广播可以共用系统,做法有两种
1 音源,前置,矩阵,功放,末端(就是喇叭),以及线路,可以用背景广播完整的一套系统,消防联动的时候,消防中心给个信号,对于的楼层的背景广播节目就切换成消防广播录音(消防录音内置在背景系统里,不用另外订购的)。举个例子,4F着火,那么消防中心就通过联动模块,发出3个闭合信号(有的设备需要常闭无源信号,有的设备需要常闭DC24有源信号),3F,4F,5F,消防切换设备对应的回路端(当然是3F,4F,5F回路啦)接到这三个信号,就给矩阵一个信号,自然,现场对应楼层的回路就切换成消防音乐,其他回路不输出音乐。
2 背景广播有完整一套系统(音源,前置,矩阵,功放,末端(就是喇叭),以及线路),而消防中心有独立的音源和功放,但是,共用现场的末端(喇叭),即,3楼说的。消防联动的时候,利用消防中心的音源和功放,进行消防广播。

以上就回答了1楼的问题,下面,是展开话题,^_^,是不是有点骚呀!
分析两种做法的利弊(个人观点啦)
第一种做法:
A 根据消防广播的系统重要性,没有后备系统(即没有另外一套主机和功放),是不符合消防要求的,不过,这种做法在实际的消防验收确是可以通过。
B 背景音量的调节。由于背景广播定位于背景,其音量不会超过30DB(一般来说,不要刻意问我来源哦),因此,在切换成消防广播的时候,其播放的节目切换成消防广播,但是音量根本达不到消防音量的要求(大于背景噪音15DB或者是 90DB,靠,不知道有没有记错)。虽然有规范要求“(3)与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器(或箱),在现场不得装设音量调节或控制开关。”,但是即使这样,背景音量不可能设置到消防音量的大小。那么,有的人问,在切换成消防广播的时候,可以派人去背景广播机房去把广播功放的音量开关(或者音源,一般是广播主机,反正不是CD机啦)开的最大,可惜呀,在消防的时候,有谁记得哪个功放对应的是哪个回路呢,即使是传说中的记忆好,一一对应,还是不能满足自动报警的要求,“自动”,不是手动啦!!!!
C 设备数量最经济,一个字,优势:便宜!

第二种做法:
1 由于在火灾中,广播要求是当层(N)报警,再联动N-1,N+1层或者地面1F报警,联动2F和所有地下室层面,因此消防中心的后备功放应该根据末端最大广播容量来确认,在设计上面有点点boring!另外,由于音源不能够直接接至功放(反正家用的可能可以),中间还需要一个前置放大器过渡一下(干啥的,google自己查一下嘛),因此,在消防中心,订购的设备要有,音源主机,前置放大器,功放,UPS,这年头,钞票很难赚的!!!!!!
2 由于共用一个末端(喇叭),但又要使用两套音源,如何实现呢?笔者的意思是,在回路上做手脚(说老实话,可能还有其他方法)。那么,如果有60个回路,那么每个回路上要有一个控制模块(1NO,1NC),NC 接在背景音源处,NO接在消防中心音源处,消防联动的时候,举例,3F,4F,5F, 这三个回路的控制模块动作,线路接通消防音源,其他回路不动作,自然是,不通啦,因为现在还是NO,NORMALLY OPEN 嘛!此时,消防功放一般都把音源开关开到最大(正常时候都是这样),联动的时候,就可以保证消防广播的音量达到大于背景音量的15DB啦,就是做到自动调音量的效果,这一点,在第一种做法是没办法达到的(除非订的设备有自动调音源开关的大小功能,反正我没碰到过这么骚的设备)。设备一算下来,控制模块就增多了60个(如果回路是60个的话),估计主机的容量都要大一级(订购过消防主机的朋友可能清楚这一点啦)

那么,我倾向哪一种呢,当然是第一种啦,因为,我还没见过第二种的做法,第二种做法实际是相当的麻烦的啦!但是从设计的角度来说,当然是第二种最骚啦!

欢迎到个人电气专栏:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail2743936_1.html
回复
飞影道人
2007年06月12日 21:44:12
14楼
酒店的消防广播与背景音乐基本上都是公用一套系统,增加备用功放,消防时强切报警。
本人做了有几十个酒店,都是这么做的,绝没问题。

回复
zhangli55cen
2007年06月13日 11:06:15
15楼

再请教一个问题,公用了.,那么该取消那个系统呢.是不是背景系统啊.但这样效果不是很好啊???
回复
lch999
2007年06月13日 13:12:55
16楼

好好学习
回复
dogtop
2007年06月14日 17:19:41
17楼

同意。
回复
john_kate
2007年06月14日 18:16:49
18楼
1.消防广播的一般要求是足够的响度(大于3W,5W),并且按照消防分区的划分,进行功率匹配和容量备用。

2.背景音乐的要求是较宽的频谱相应,同时在设计是通常要求提供1.2米(?1.5米)的声强分布图——均匀,按照功能区域进行划分。

3.能否合用需要考察二者合并后的经济技术指标比较是否合理——针对具体的工程项目,规范上并无强制的规定。

4.一般而言,对背景音乐的音效要求和功能分区均较为简单的广播可以和消防广播合并;相反如果背景音乐的音效要求和功能分区均较为复杂,并且和消防分区交叉较多,则不适合合并。对于较大规模的工程项目,仅从功放的容量备用就受不了。

5.四星宾馆标准层较为简单,并且多功能厅、会议和餐厅、?游泳池数量通常不多,采用合并是较为合理的方案。实现方法楼上均有描述,但请注意结合产品特点;如采用两组功放驱动应核算与末端音箱的匹配。
回复
hmjybin
2007年06月14日 21:04:07
19楼
可以的,声源用二个,功放选用有二个声源输入端口的,一个用放消防广播,一个用于放背景音量,音量调至各其需要就可以了吗?
回复
shaoyanfeijn
2007年07月02日 10:57:42
20楼
其实这个就不是什么事,只要末端敷设和分区合理,合并是最同用的方法,只要有一套消防要求的设备就可以了.
回复
zheng630908
2007年07月02日 22:19:26
21楼
加入消防强切就可以啦.