求教??消防广播和背景音乐共用问题???
zhangli55cen
Lv.2
2007年06月08日 16:48:47
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
免费打赏
zdd37355
2007年07月03日 09:04:12
22楼
第一个问题:是可以共用的,第二个问题是可以一个系统的,但是加一个强切模块,火灾的时候强切到消防广播!
回复
zrq778
2007年07月03日 10:54:42
23楼
可以共用,但是广播主机必须带消防强切功能,并与消防进行联动,火灾的时候强切到消防广播.
回复
gentlguo
2007年07月04日 20:28:28
24楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!顶呱呱!!!
回复
hz0813
2007年07月11日 09:19:49
25楼
应该可以的只要新增加几个切换的模块就可以了
回复
上一页
相关推荐
消防泵房与水池不设置的问题
建筑消防给水
2024-08-26 16:04:40
消防水泵房最容易违反强条的一个常见问题
给排水资料库
2024-08-26 14:23:20
消防工程与智能化工程巡查要点
防雷减灾
2024-08-23 11:21:46
消防水泵为什么不能变频启动?
建筑消防给水
2024-08-23 11:21:02
什么是消防多线启动?和手动直接启动啥关系?
建筑消防给水
2024-08-23 11:20:54
科普|消防水泵及泵房设计规范
建筑消防给水
2024-08-22 16:14:44
废气收集处理设施安装维护消防安全指南
规范资料
2024-08-21 10:18:54
消防设计中,啥是防火分区设计?
给排水资料库
2024-08-16 09:34:42
消防设计标准是?不同场合的标准是?又是如何分类的?
给排水资料库
2024-08-12 14:58:16
消防工程从开工到竣工验收资料清单汇总!收藏备用!
时事快讯
2024-08-12 14:14:05
一级消防负荷高压长期母联运行违规吗?
供配电技术
2024-08-10 18:04:49
一级消防负荷高压可以长时间母联运行吗?
供配电技术
2024-08-10 02:44:54
消防部分的水喷雾雨淋阀系统 求大佬指点!!!
建筑给排水
2024-08-10 02:24:55
30种消防设施维护保养检测设备,哪些不需要计量校验?
建筑消防给水
2024-08-09 10:38:38
消防电源监控系统是什么?哪些建筑需要设置?
防雷减灾
2024-08-06 11:25:10
柴油机消防泵油箱是否必须设置在储油间?
防雷减灾
2024-08-05 16:27:26
安全人你知道吗?消防水泵房有哪些安全隐患需要排查?
建筑消防给水
2024-08-05 16:05:35
消防报警系统的七类联动、连锁关系要求
时事快讯
2024-08-05 10:47:08
柴发机房消防验收注意事项
防雷减灾
2024-08-02 09:42:48
消防喷淋与消火栓设备安装
建筑消防给水
2024-08-01 11:25:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开