我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
我现在有一个工程.是四星级大酒店!我们的消防广播和背景音乐是否可以共用一个系统,或者消防的广播用背景音乐的广播,但系统控制用二个.用个模块来切换.这对消防规范有没有冲突.望大虾指教!
2楼
我在规范上没看到这个问题.我想应该不能共用一个背景音乐.应该独立
回复
3楼
应急广播和背景音乐公用末端,音源用两套,因为背景音乐的音效要求高,所以一般不用消防广播自带的音源。切换可以在主控室内设置广播切换盘
回复
4楼
消防控制台本身应该自带的有消防广播系统(含音源 功放 模块 音箱),可共用音箱增加一套音源和功放,用船开关将消防功放和背景功放的电源独立来实现切换,在有火警时消防广播只要能正常播报语音报警就和消防规范不冲突。共用音箱和传输线会使你做工程时节省可观的时间和材料预算。
回复
5楼
广播是同一套的,功放要两套.两者通过模块切换
回复
6楼
可以共用一套,但是音响或喇叭的功率要达到消防广播的要求,末端在火灾时可强制切换成消防广播状态。
回复
7楼
可以共用一套!同意6楼说法!
回复
8楼
可以共用。但是消防广播要有专用的扩音机。而且火灾时能及时的进行消防广播和背景音乐系统切换
回复
9楼
可以共用平面音响,但是背景音乐需要独立设置功放、音源,火灾时用控制模块切换。
回复
10楼
可以共用。但是消防广播要有专用的扩音机。而且火灾时能及时的进行消防广播和背景音乐系统切换
回复
11楼
达到最好的结合效果背景音乐设独立的功放,在出现消防情况下切换到消防广播主机。