内力估算
jiaonaixu
jiaonaixu Lv.7
2012年10月24日 10:21:59
只看楼主

一张荷载图一张弯矩图放在一起,应该能快速判断其准确性。你说的应该是超静定结构。连续梁在非腐蚀性环境中规范允许考虑塑性内力重分布(塑性铰),查设计手册边跨中1/11、第二支座1/11,中跨中及中间支座1/16.格局经验:框架梁跨中及支座1/8乘以0.8即1/10,框架柱反弯点1/2层高,底层距柱底2/3柱高。楼板荷载板250Kg、梁拍平了150Kg、建筑面层及顶棚抹灰(吊顶)100Kg,活荷载400Kg(工业厂房),加起来约1t/平方米,墙500Kg(抹灰塞到窗洞里),有这些东西你就可以估算框架梁、框架柱、基础、桩等等.......尤其是基础和桩基本都是中心受压控制,考虑弯矩时,承载力乘以1.2一般不是控制因素,以上系数结合你们院的工程实例进行修整,以免误导,切切!!!

jiegouaihaozhe
2012年10月24日 10:50:07
2楼
兄弟,你太牛了,数据完成可靠