现在规范有连梁的最大配筋率的要求,当超过最大配筋率的时候就要验算连梁的强剪弱弯,那当根据PKPM配筋信息发现连梁的配筋已经超过其最大配筋率了如何判断PKPM的配筋信息是够满足连梁的强剪弱弯的要求?求各位大侠高手赐教····[ 本帖最后由 w267199409 于 2012-10-23 12:05 编辑 ]
现在规范有连梁的最大配筋率的要求,当超过最大配筋率的时候就要验算连梁的强剪弱弯,
那当根据PKPM配筋信息发现连梁的配筋已经超过其最大配筋率了
如何判断PKPM的配筋信息是够满足连梁的强剪弱弯的要求?
求各位大侠高手赐教····
[
本帖最后由 w267199409 于 2012-10-23 12:05 编辑 ]
2楼
自己先顶一下人气····
回复
3楼
个人认为按高规7.2.2计算实配钢筋剪力承载力值V和混规11.7.7计算实配弯矩承载力值M,比较V和M,不过你为什么不调整一下连梁的梁高和两端墙厚
回复
4楼
很多情况下建筑都有要求,不能随便加高和加厚的改动尺寸,另外我是想了解一下如何解读一下规范,让自己更明了。
另外您说的适配的V和M不就是PKPM显示出来的配筋信息么?那我是想问一下如何比较这时候的V和M才能判断是否实现了强剪弱弯?
回复
5楼
pkpm计算出来的是在你规定荷载下的内力,我说的是你实际配好钢筋之后所计算的剪力和弯矩的承载值。规范保证强剪弱弯是通过7.2.21条实现,个人觉得按实配钢筋得到v和m带入此条,进行核算。
ps:出现超筋,就算不能调墙厚,梁高总能自己调整吧,再不行,刚度折减系数再调的大一点,或者进行弯矩重分配
回复
6楼
受教了····谢谢···
回复