1.现在一个18层住宅建筑为了不加俩个电梯机房做了2个消防电梯,这样的一个单元住宅消防电梯就变成2个,这样的消防集水坑需要做几个呢?2.消防电梯集水坑的阀门安装在坑内还是坑外呢?3.消防电梯的集水坑深度最小是多少?之后有效地体积怎么计算?请个为大侠多多指点
1.现在一个18层住宅建筑为了不加俩个电梯机房做了2个消防电梯,这样的一个单元住宅消防电梯就变成2个,这样的消防集水坑需要做几个呢?
2.消防电梯集水坑的阀门安装在坑内还是坑外呢?
3.消防电梯的集水坑深度最小是多少?之后有效地体积怎么计算?
请个为大侠多多指点
2楼
高手请指点啊
回复
3楼
怎么没人回答一下呢?
回复
4楼
最好分开做
有效容积不小于2立方
一般坑深为电梯基坑再往下1.2m
回复
5楼
1、可以只做一个集水井;
2、阀门安装位置可视具体位置确定,在集水井外利于操作、检修;
3、集水井有效容积2立方米,水深请综合选取的水泵的安装尺寸及起泵水深等确定。
回复
6楼
高规6.3.311 电梯排水井容量不应小于2m3
回复
7楼
分开能能保证有效排水,但楼主所说的住宅只需一部消防电梯即可,楼主可与当地消防部门协商确定,应该可行
回复
8楼
2立方米是规范要求啊
回复
9楼
高规6.3.311 电梯排水井容量不应小于2m3
回复
10楼
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
6.3.3 在原条文的基础上,作了修改补充。对设置消防电梯的具体要求,作如下说明。
其中
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
回复
11楼
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
6.3.3 在原条文的基础上,作了修改补充。对设置消防电梯的具体要求,作如下说明。
其中
回复