现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555

现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555
免费打赏
zhdp110
2007年06月04日 18:16:49
22楼
可以,最好在出图之前,对楼板进行加强,或改砌体材料(GRC等轻质墙体)
回复
lqgu2002
2007年06月04日 18:26:31
23楼
应该问题不大,你应该计算一下,以防万一
回复
greenberet189
2007年06月04日 18:32:52
24楼
不能简单的说行不行,先验算一下看配筋够不够,应该不会有太大的问题
回复
lifeng2006_2000
2007年06月04日 19:02:16
25楼
我觉得不好
它的线荷载达到七千牛了
我觉得有危险
因为设计的时候下面没有梁
光楼板我觉得不好
最好加固一下
回复
linli551127
2007年06月04日 19:36:59
26楼
不能简单的说行不行,先验算一下看配筋够不够,不够最好加固一下。
回复
menglingyu08
2007年06月04日 21:31:00
27楼
我感觉你是要回复的人气哪~
做结构的应该都不怕这种问题吧
回复
zengchangxiong
2007年06月04日 22:29:13
28楼
应该是改用轻质楼板可以,120厚页岩砖墙荷载大了,建议应该取了,对你对大家都有好处的!!!
回复
zhuanghao7611
2007年06月04日 22:48:42
29楼
不必担心,我们在设计时中经常遇到,一般而言板的跨度和配筋是呈线性关系,如果只是加一道墙还是没有问题的因为板的刚度是很大的,前题是你在计算时板的荷载与配筋没有出错!
回复
yanghaifeng888
2007年06月04日 23:14:06
30楼
路过,学习学习。
回复
leeqiande
2007年06月05日 08:13:31
31楼
都装修完了,想办法加固了.