急!XGN2 组装柜的电气安全问题?
yeyisheng2008
2007年06月02日 11:52:36
只看楼主

1.日前我做的一批XGN2分体式高压柜.柜体外形尺寸为1100X1200X2660.下隔离与ZN28A的安装面距柜后为520.下隔离最近点离柜后为280.铜排出线端离柜后203.现武汉市一供电局对我以上的尺寸提出置疑.理由是不能满足电气要求与施工要求.他们要求,电缆从电缆沟引入到柜后分支后,前后的距离都要大于125.请问这样是否有道理?这就是说,他们把电缆看作是导体.我不知道经过冷缩或是热缩的电缆对带电体或是绝缘体该满足什么样的标准?相对于下隔离这个带电体来说.下电缆分支哪个点我大于125.然后再分接至ABC三相铜排.三相电缆分别对应下隔离每一相是否按同相考虑,还是按绝缘体考虑,或是按供电局所说的带电体考虑?

1.日前我做的一批XGN2分体式高压柜.柜体外形尺寸为1100X1200X2660.下隔离与ZN28A的安装面距柜后为520.下隔离最近点离柜后为280.铜排出线端离柜后203.现武汉市一供电局对我以上的尺寸提出置疑.理由是不能满足电气要求与施工要求.他们要求,电缆从电缆沟引入到柜后分支后,前后的距离都要大于125.请问这样是否有道理?这就是说,他们把电缆看作是导体.我不知道经过冷缩或是热缩的电缆对带电体或是绝缘体该满足什么样的标准?相对于下隔离这个带电体来说.下电缆分支哪个点我大于125.然后再分接至ABC三相铜排.三相电缆分别对应下隔离每一相是否按同相考虑,还是按绝缘体考虑,或是按供电局所说的带电体考虑?
2.一体式的XGN2组装式结构.我的下隔离安装面距柜后为460,下隔离最近点离柜后为220.铜排出线端离柜后143.这样做是否可行.还有10KV中压配电设备中,是否只有一个电气安全间隙125这个标准?在某些特殊情况下,我的电缆出线高度最低可以做到多少?
3.我现在遇到一组特殊的XGN2结构.一体化下进上出.进线计量柜.如果不对电缆室进行压缩该如何做?(附一次方案图与柜体总装图)
4.另听说原焊接式XGN2的下隔离安装面离柜后是575.我没有做过焊接式,请各位指教.组装式的强构是否一定必须按焊接式的尺寸做?
5.XGN2 这种柜型当下隔离做到1250A是,柜体是否需要加深?(附总装图)
ce7c7f45f70cac6baba4.rar
0 B
立即下载
免费打赏
liuyh801
2007年06月07日 10:50:22
2楼
什么地方出问题了,图纸下不了。
回复
yeyisheng2008
2007年06月07日 13:08:38
3楼
是XGN柜体结构设计的问题?我想对于这个问题,应该是一个大家都应该项关心的问题.我希望大家一起来讨论.我的QQ是342061880.欢迎各位同仁指正!