浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意 昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?
浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意
昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?
12楼
按照施工缝做吧,你们居然让这种情况出现。如果不能做成施工缝,就只能电镐打了重来。
回复
13楼
按后浇带来吧
回复
14楼
“上号”是到什么程度呀? 按施工缝处理,没什么问题吧。
回复
15楼
个人觉得还是敲了重做的比较好
回复
16楼
浇筑的砼如果已经振捣了,就按照施工缝处理,如果没有振捣,就重新做
回复
17楼
楼主如果按照你图片所示的话,混凝土都木有打完就停止了,导致混凝土终凝了。这是严重的质量问题,要告知上层单位出出力方案,有些受力关键部位要打凿掉重新施工了。
回复
18楼
没条件的敲了重来。
回复
19楼
按照施工缝进行处理重来呗。搞水利的基本上都是按照这样处理的。。。不知道是不适合房建的
回复
20楼
按照施工缝或者后浇带施工方法,国标里面有说明
回复
21楼
我也遇到过,不了了之了
回复