【紧急求助】浇筑混凝土出现了严重问题
钢筋翻样
2012年10月15日 13:48:55
只看楼主

浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意 昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?

浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意
昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?

2012-10-15_13-14-33_299.jpg


2012-10-15_13-15-15_380.jpg


2012-10-15_13-13-59_812.jpg


2012-08-27_08-10-24_355.jpg


2012-10-15_13-11-48_851.jpg

免费打赏
aizhuanjia
2012年10月17日 12:21:11
12楼
按照施工缝做吧,你们居然让这种情况出现。如果不能做成施工缝,就只能电镐打了重来。
回复
yanglongaz00
2012年10月17日 12:37:18
13楼
按后浇带来吧
回复
hbedzcx
2012年10月17日 13:08:02
14楼
“上号”是到什么程度呀? 按施工缝处理,没什么问题吧。
回复
liuyinfeng00
2012年10月17日 13:23:05
15楼
个人觉得还是敲了重做的比较好
回复
cuishengchun123
2012年10月17日 13:57:20
16楼
浇筑的砼如果已经振捣了,就按照施工缝处理,如果没有振捣,就重新做
回复
cristin_zhouzilu
2012年10月17日 15:33:40
17楼
楼主如果按照你图片所示的话,混凝土都木有打完就停止了,导致混凝土终凝了。这是严重的质量问题,要告知上层单位出出力方案,有些受力关键部位要打凿掉重新施工了。
回复
ysden333
2012年10月17日 16:19:57
18楼
没条件的敲了重来。
回复
duduwuwu
2012年10月17日 16:24:38
19楼
按照施工缝进行处理重来呗。搞水利的基本上都是按照这样处理的。。。不知道是不适合房建的
回复
lzl464627368
2012年10月17日 19:05:22
20楼
按照施工缝或者后浇带施工方法,国标里面有说明
回复
huayun412
2012年10月17日 20:50:06
21楼
我也遇到过,不了了之了
回复

相关推荐

APP内打开