浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意 昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?
浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意
昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?
22楼
我们东北这边 上号 就是上强度得意思。
回复
23楼
如果不存在防水的问题,可以直接往上浇筑。如果实在不放心可以按后浇带处理
回复
24楼
就是这样!没振捣要重做
回复
25楼
回复
26楼
用词不够专业,表达不是很让人明白!
回复
27楼
没振捣的只能重来,没其他办法。
回复
28楼
首先清除表面垃圾及松动的沙石,然后浇水清洗湿润,再铺一层5-10CM厚同配比水泥砂浆,然后再浇筑剩下的!
回复
29楼
问题大大的哟
回复
30楼
底层的 慎重对待 主要是接缝的问题 把混凝土凿毛,清理干净,湿润,高一个标号浇筑,振捣好
回复
31楼
同一大家的看法 按照缝处理 不过这个缝处理的要认真细致 必须这个缝的形状和位置是不规则的
回复