高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢
高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。
1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?
2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,
3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?
刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢
[
本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 编辑 ]
12楼
最低点的消火栓和最不利点的消火栓的静水压是一样的。动压才不一样。
回复
13楼
1最低处 2 3算来干么?符合要求就行了
回复
14楼
lweiwei_2009 发表于 2014-3-10 16:11 谢谢分享谢谢,大家共同分享。
回复
15楼
应该是最低处的静压。
回复
16楼
谢谢大家分享!!
回复
17楼
不错的资料,学习了!
回复
18楼
王农勤 发表于 2013-11-6 22:11 这个消火栓指的是最低点的消火栓,也就是垂直不分区时,最低的消火栓所承受的静水压力..这个最低点消火栓栓 …静水压力=消防水箱最低水位标高与最不利点消火栓栓口处的标高之差>1.0MPa需要设置分区,也就是这两者只差要大于100m,而在建筑给排水设计手册(第三版)115页中“1 ) 给水垂直分区的高度: 高层建筑消火栓栓口的静水压力不应超过1. OMPa, 高层建筑竖向分区高度一般宜在45~55m 范围内。”44~45m和100m差别是不是有些太大,请各位帮忙解释下
回复
19楼
谢谢大家的分享
回复
20楼
王农勤 发表于 2013-11-6 22:11 这个消火栓指的是最低点的消火栓,也就是垂直不分区时,最低的消火栓所承受的静水压力..这个最低点消火栓栓 …
说到点子上了
回复
21楼
好多答非所问