高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢
高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。
1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?
2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,
3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?
刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢
[
本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 编辑 ]
2楼
高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。
这一条是指系统最低处的消火栓,因为最低处的消火栓所受的静水压力才最大。 当此消火栓的静水压力大于1.0MPa时,需要设置分区。
回复
3楼
建筑高度不超过100米的最不利点消火栓静压不低于0.07MPA, 建筑高度超过100米的最不利点消火栓静压不低于0.15MPA , 当高位水箱不能满足时应射增压设施
回复
4楼
指的是最低点的消火栓大于1.0MPa应采用分区给水出水压力大于0.5MPa的应采用减压装置 或减压稳压栓
回复
5楼
指的是最低点的消火栓大于1.0MPa应采用分区给水出水压力大于0.5MPa的应采用减压装置
回复
6楼
有些答非所问的感觉。。。
回复
7楼
最低处的消火栓所受的静水压力才最大。 当此消火栓的静水压力大于1.0MPa时,需要设置分区。
就是这个说法。
回复
8楼
伯大哥 发表于 2013-11-5 11:27 最低处的消火栓所受的静水压力才最大。 当此消火栓的静水压力大于1.0MPa时,需要设置分区。就是这个说法。 …这个消火栓指的是最低点的消火栓,也就是垂直不分区时,最低的消火栓所承受的静水压力..这个最低点消火栓栓口的静水压力计算:消防水箱最低水位标高与最低点消火栓栓口标高之差.最不利点消火栓静水压力是消防水箱最低水位标高与最不利点消火栓栓口处的标高之差.
回复
9楼
指的是最低点的消火栓大于1.0MPa应采用分区给水出水压力大于0.5MPa的应采用减压装置
回复
10楼
谢谢分享
回复
11楼
路过学习 感谢
回复