多层建筑中疏散走道,疏散照明的放电时间应该是不小于20分钟,还是放电时间应该是不小于90分钟
多层建筑中疏散走道,疏散照明的放电时间应该是不小于20分钟,还是放电时间应该是不小于90分钟
2楼
20分钟
回复
3楼
建规10.1.2要求不少于20分钟,
回复
4楼
20分钟
回复
5楼
呵呵。。北京的图纸50%写不小于90分钟,40%写不小于120分钟,没有人写不小于20分钟。。
按说北京的电源是最可靠的了。。。按此推理。。外地省会城市应为180分钟,一般城市为240分钟
县级市为半天。。
另外据传北京的联合接地接地电阻不大于0.5欧姆。。号称是新精神。。。最不可思议的是这是
供电部门提出来的。。而不是考虑弱电。。。
回复
6楼
20分钟和90分钟是两个不同的标准,电气设计相关规范从人员疏散角度考虑要求是20(30)分钟,
90分钟的出处是《消防应急灯具》制造标准,是对灯具厂家的要求。
回复
7楼
按照规范应该是不小于20分钟,查找《消防应急灯规范》要求消防应急灯放电时间不小于90分钟,
不知图审办是不是按照这个,要求疏散照明灯放电时间不小于90分钟
回复
8楼
《民规》里好象说是20min,可后面的附录里都是要不小于30min的,
这是咋回事啊?
回复
9楼
30分钟
回复