大家看下我这个结构,关于嵌固端
sslwlll
sslwlll Lv.2
2012年10月13日 22:45:52
只看楼主

室外顶板在-1.5米位置,主楼范围内3个错层能不能建在一起?如果可以,这一层能不能作为嵌固端?地下室底板标高-6.2米....求指点

室外顶板在-1.5米位置,主楼范围内3个错层能不能建在一起?如果可以,这一层能不能作为嵌固端?地下室底板标高-6.2米....求指点
免费打赏
sslwlll
2012年10月13日 22:59:54
2楼
能不能把主楼内的两层建成一个标准层,作为上部的嵌固端?
回复
ashenlaile1
2012年10月13日 23:10:29
3楼
地下车库顶板和地下一层底板相差500mm以内,可看作嵌固端。
回复
cathay168
2012年10月13日 23:22:33
4楼
地下车库顶板和地下一层底板相差1000mm以内,可看作嵌固端。并满足相关的构造要求
回复
sslwll
2012年10月14日 10:26:40
5楼
我如果只把主楼范围内两层建一个标准层,这个标准层能不能作为嵌固端????