综合楼室内是否需设置消火栓按体积大于5000m3,还是按体积大于10000m3.本人有两本资料;1.技术措施按10000m3,2.建筑给排水设计资料(中国建筑设计院编制)按5000m3划分.查了一下防火规范又没有具体说明,不知大家是如何设计的.

综合楼室内是否需设置消火栓按体积大于5000m3,还是按体积大于10000m3.本人有两本资料;1.技术措施按10000m3,2.建筑给排水设计资料(中国建筑设计院编制)按5000m3划分.查了一下防火规范又没有具体说明,不知大家是如何设计的.
免费打赏
lingxiansheng
2007年06月01日 08:24:22
2楼
怎么没人顶?
回复
kzju
2007年06月01日 11:35:07
3楼
我也想知道,急盼大虾们指点!
回复
kzju
2007年06月01日 11:37:09
4楼
我这有一个污水厂的三层综合楼,每层560个平方,层高3.6米,总体积在5000~6000个立方!
已经考虑设置灭火器了,需要设置消火栓吗?
回复
huhu8107
2007年06月01日 12:25:32
5楼
防火规范8.3.1.4:超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑!
回复
jinhui020222205
2007年06月01日 13:22:01
6楼
设置消火栓看低规。
回复
dx7294
2007年06月02日 23:15:14
7楼
综合楼室内是否需设置消火栓按体积大于5000m3,还是按体积大于10000m3.本人有两本资料;1.技术措施按10000m3,2.建筑给排水设计资料(中国建筑设计院编制)按5000m3划分.查了一下防火规范又没有具体说明,不知大家是如何设计的
回复
qbs111
2007年06月04日 10:31:08
8楼
应该是看一下这个终合楼的主要功能来区分,如果主要是用作办公,那应该按办公楼来考虑,如果主要是商业则按商业来考虑
回复
lingxiansheng
2007年06月04日 14:04:36
9楼
我这有一综合楼底层为商铺体积大于5000m3,二层为办公.综合楼总体积小于10000m3,请问该如何设计,需设置消防栓吗?
回复
zzx1354
2007年06月05日 21:17:07
10楼

防火规范8.3.1.4:超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑!

根据上条,你这个工程可以不设置室内消火栓.
但是,室外消火栓和灭火器一定要设置的
回复
zzx1354
2007年06月05日 21:18:24
11楼


可以不设置室内消火栓