【求讨论】为什么有时候设置诱导风机?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2012年10月11日 17:04:55
来自于通风排烟
只看楼主

大型地下室,有的设置了诱导风机,但是还有的没有设诱导风机,这是为什么?求解释

大型地下室,有的设置了诱导风机,但是还有的没有设诱导风机,这是为什么?求解释
免费打赏
hy1107918
2012年10月17日 16:11:39
12楼
回复
lyhwyk
2012年10月26日 14:24:08
13楼
诱导风机用于层高低的空间,但如果汽车库用诱导风机,排烟还需另行设,另外平时的排风在机房内还是要设排风机的,费用比较高,但需权衡土建及设备的费用,所以有时诱导风机还是有优势的。
回复
askang5417
2012年11月29日 15:20:10
14楼
诱导风机是为了解决层高低的问题,但是还是要单独设置排烟系统,这样还是要用风管,占用层高,这样的话和通风排烟两用的风管还有什么优势吗?
回复
瑞瑞
2012年12月03日 10:00:49
15楼
排烟系统风管内风速可以较高,并且排烟口距离最远点只要满足不超过30米就可以了。这样一来,平时采用诱导风机排风的排烟管道的敷设就简化了很多。
回复
lingnan1
2012年12月12日 10:33:46
16楼
分析的很是不错,岭南风机来学习学习
回复
w13298320220
2012年12月12日 15:51:35
17楼
新手学习了
回复
w13298320220
2012年12月12日 17:14:22
18楼
回复
zxhccc
2012年12月24日 13:51:39
19楼
诱导风机普遍反映效果不错,特别适用于地下车内。应推广。
回复
bestyupeng
2013年01月06日 21:22:47
20楼
学习了 。正在做一个诱导风机项目,一头雾水啊。
回复
zengruo
2013年01月12日 11:25:20
21楼
路过,支持下。