【求讨论】为什么有时候设置诱导风机?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2012年10月11日 17:04:55
来自于通风排烟
只看楼主

大型地下室,有的设置了诱导风机,但是还有的没有设诱导风机,这是为什么?求解释

大型地下室,有的设置了诱导风机,但是还有的没有设诱导风机,这是为什么?求解释
免费打赏
瑞瑞
2012年10月11日 21:00:10
2楼
诱导风机安装灵活,不占空间,一般设诱导风机是给予以下的考虑:
1、减少风管的敷设,可以提高车库净高,或者说若设了风管后不能保证车库内有2.2米的净高:
2、在通风的死角,不易敷设风管的地方设诱导风机来辅助排风。
回复
lcz97144
2012年10月12日 08:14:06
3楼
谢谢你的解释
回复
神奇海螺
2012年10月12日 15:18:36
4楼
最近在看民用建筑空调设计,版主说的都对,我也补充几点吧,诱导系统气流组织较好,通风效果理想而且能有效降低噪声污染,适用于层高较低的车库,便于节省空间,减轻压迫感,方便管理。缺点也显而易见现阶段诱导系系统初投资高(我做车库大多都是防排烟通风合用的),诱导系统还得单独设置一套排烟系统。
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:10:30
5楼
大连这边的解释是上诱导风机不用做下排风
回复
zbwork5
2012年10月14日 15:15:09
6楼
诱导系统气流组织较好
回复
wangxiuqiao2000
2012年10月15日 15:21:59
7楼
路过,学习了
回复
heroczyy
2012年10月16日 15:30:47
8楼
诱导系统能够有效降低噪声污染吗?诱导系统的风速应比普通系统的高,应该有较大噪音吧。
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:14:26
9楼
学习了。谢谢
回复
gyajie
2012年10月17日 10:27:50
10楼
还没用过诱导风机

好好学习,天天向上
回复
chengmei01
2012年10月17日 10:43:07
11楼
地下停车场由于汽车排放的一氧化碳及其他污染气体必须进行通风换气,但是在地下停车场内,除了粗大的梁、柱外,还存在大量的消防洒水管道、照明电线等等,因此传统的通风管道往往很难布置,并且换气质量不是很高,,仅为局部换气,CO和CO2 的浓度明显偏高,选用诱导风机,可将室外的新气诱导至整个空间。新型的诱导风机已经成为地下停车场通风换气的最佳选择。