请大家帮忙,什么叫诱导风机,需不需要接风管
he0603
he0603 Lv.2
2005年07月30日 09:02:33
来自于通风排烟
只看楼主

请大家帮忙,我遇到一个设计图,地下车库为3500平方米,用了三十几台诱导风机:风量630~850立方米,喷嘴D80*3,图上好象没有接通往室外的风管。我以前从没见过,希望大家能帮忙告诉此物的工作原理及工作场所,谢谢!

请大家帮忙,我遇到一个设计图,地下车库为3500平方米,用了三十几台诱导风机:风量630~850立方米,喷嘴D80*3,图上好象没有接通往室外的风管。我以前从没见过,希望大家能帮忙告诉此物的工作原理及工作场所,谢谢!
免费打赏
hhbox
2005年07月30日 09:08:50
2楼
3500平方米应设排烟.诱导风机没有风管,通过射流引导和组织车库气流方向,解决车库的通风问题!
回复
sfxinyu
2007年08月31日 20:54:03
3楼
诱导风机没有风管,分智能的和普通的!
智能的带自动探头!可以自动检测co2的浓度!!!!

有需要和我联系!

qq:42053471
sfxinyu@163.com
回复
wgj1207
2007年09月05日 17:59:06
4楼

楼上的好像在灌水啊,看到很多这样的帖子了。
回复
xueyeah
2009年10月29日 11:02:57
5楼
诱导风机不需要风管,原理是通过气流的告诉流动带动、诱导周围的空气流通,从而降低局部污染物的浓度~~~
回复
w5208833
2009年10月30日 10:50:35
6楼
不需要!@!!!一般都不需要!
回复
bruce9192001
2009年11月03日 11:09:40
7楼
完全不需要, 这就是这产品的特性所在
1.不需要风管
2.楼高高度可以降低
3.喷射距离可达40m
4.可以耐温1hr/250 deg c, 双速马达又可正反运转
兼具了一般排气以及紧急火灾的排烟机
回复
songq8002
2009年11月03日 11:28:00
8楼
一般不需要,可以联系厂家找样本看看,里面你说东西基本上都有
回复