请教关于诱导风机的使用问题!急!
zlj96221
zlj96221 Lv.2
2005年07月06日 10:49:33
来自于中央空调
只看楼主

我们要做一个地下车库,原设计采用的是普通的风道排风、排烟及送风系统,未采用诱导风机看了许多工程,多数开始用诱导风机加风道系统二者结合的方式,请问采用后者可否节省投资,效果如何?请高手指点谢谢

我们要做一个地下车库,原设计采用的是普通的风道排风、排烟及送风系统,未采用诱导风机看了许多工程,多数开始用诱导风机加风道系统二者结合的方式,请问采用后者可否节省投资,效果如何?
请高手指点

谢谢
免费打赏
njzxh
2005年07月06日 11:33:49
2楼
诱导风机我们已经用过好几个工程了,在初投资和运行费上都要低些.
用诱导风机可以省掉绝大多数风管,风管贵,诱导风机便宜.
用诱导风机,主送\排风机的压头比不用的小得多,而诱导风机本身的输入功率很小,比较总输入功率可以知道运行费用两者相差不少.当然,在实际应用中,许多车库的风机是不开的(为了省钱啊
另外,在施工方面也要简单许多(施工周期短,没什么管道打架)
回复