[请教]诱导风机安装在特殊场合如何计算风量?
snowping
snowping Lv.2
2007年04月07日 12:06:47
来自于通风排烟
只看楼主

在工作上遇到一个难题.诱导风机的工作原理是:由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到人们所希望送到的区域。通常无风管诱导性风机都是用在隧道、停车场、地铁站等地方。而如果改用在VRV室外机平台。(此处的地理环境如图所示)那么该处的诱导风量该如何计算?并且由于诱导风机一般都安装在室内所以现在市面上产品好像都无防水性,而此处的风机又该如何安装呢?

在工作上遇到一个难题.
诱导风机的工作原理是:由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到人们所希望送到的区域。通常无风管诱导性风机都是用在隧道、停车场、地铁站等地方。
而如果改用在VRV室外机平台。(此处的地理环境如图所示)那么该处的诱导风量该如何计算?并且由于诱导风机一般都安装在室内所以现在市面上产品好像都无防水性,而此处的风机又该如何安装呢?

1175918816863.JPG

免费打赏
snowping
2007年04月09日 09:56:09
2楼
唉~
看来这个东西真的不好办么?
回复
toplhc
2007年04月09日 13:58:24
3楼
室外机密集而且气流不畅,安装空间达不到要求,此时效率会受到影响

至于到底受到多大影响,你这种办法又能多大程度上减小影响都是需要考证的,建议跟VRV厂家技术人员沟通咨询一下,真正做技术的人员
回复
snowping
2007年04月11日 09:15:38
4楼
谢谢.
回复
wgq1018
2007年10月25日 22:36:06
5楼
建议将你的室外机排风接上风管,排至上层通风处,若风管阻力太大,或者风管截面很难达到风量要求,可以考虑要求厂家将配套风机装入风管,作为倒流,仅供参考。