急!!!! 求助 地下室人防区域能否用诱导风机
yuhongbo1234567
2007年02月05日 15:59:41
来自于通风排烟
只看楼主

地下室人防区域能否用诱导风机怎样把两者结合????

地下室人防区域能否用诱导风机
怎样把两者结合????
zhengxufeng
2007年02月05日 18:04:59
2楼
可以这样设置:平时采用诱导风机,战时采用脚踏电动风机,可以把具体点的资料发过来,比较详细的讨论一下
回复
yuhongbo1234567
2007年02月05日 20:04:24
3楼

谢谢
我这里的地下室楼层较低可不可以只用诱导风机取消风管??
回复
yuhongbo1234567
2007年02月05日 20:38:42
4楼
排烟风管是否还需要??
回复
toplhc
2007年02月06日 13:45:14
5楼


排烟风管是需要的,只是此时可以完全按照排烟风速确定风管截面积,而且可以灵活利用防烟分区的划分,这样大大减少所占空间
回复
toplhc
2007年02月06日 13:46:38
6楼


到现在为止我还没见过详细的样本及选型,我觉得至少可以用平时的排烟风管作为战时送风管,这样可以解决合用问题
回复
toplhc
2007年02月06日 14:13:25
7楼
诱导通风与排烟系统
回复
yuhongbo1234567
2007年02月06日 15:08:43
8楼
我没有具体点的资料
现在在做地下停车库的通风设计方案
回复
小男188
2007年02月08日 15:48:41
9楼
我做过这样的工程
可以的
回复

相关推荐

APP内打开