电容补偿柜的放置
gucy721325
gucy721325 Lv.2
2007年05月24日 13:25:53
只看楼主

在低压一次系统中,变压器与低压总进相连,电容补偿柜一般都紧挨着进线柜,起无功补偿的作用。请教大家的是:有没有电容补偿柜放在出线柜的中间的情况,如果这样放置的话,是不是有一部分出线柜就没有得到补偿啊?

在低压一次系统中,变压器与低压总进相连,电容补偿柜一般都紧挨着进线柜,起无功补偿的作用。请教大家的是:
有没有电容补偿柜放在出线柜的中间的情况,如果这样放置的话,是不是有一部分出线柜就没有得到补偿啊?
免费打赏
扬州华锦电气
2007年05月24日 22:24:32
2楼
不是的,这个要取决与你的电流取样的位置。
回复
zhwanone
2007年05月25日 00:08:16
3楼
放在中间、尾部都可以,取样信号的互感器在进线柜。

可以根据实际布置进行设计,实际中一般挨着进线柜,接线也最方便。
回复
xuemin988
2007年12月12日 02:40:33
4楼
是否需要单独放啊,监理要求我单独放,然后用电缆连接
回复
godbb
2007年12月14日 09:00:02
5楼
有效就行了,取决与你的电流取样的位置。
回复
gaitimes
2007年12月14日 09:34:41
6楼
有时候出于土建的原因房间空间不够,需要分开放置.多是当初设计时的疏漏.当然,就地补偿柜除外.
回复
wangjiehua2
2007年12月16日 22:05:20
7楼
一般和进线柜放在一起
回复
dczms
2007年12月17日 16:30:59
8楼
与母线并联就行,位置不是唯一的。
回复
gucy721325
2008年02月15日 22:42:30
9楼
知道了,谢谢大家了。只要在同一母线上都能起到补偿作用的
回复
hjw250
2008年02月17日 10:47:28
10楼

与母线并联就行,位置不是唯一的。


对 我一直是这样做的.
回复