卫生间局部等电位,需要跟大楼总等电位连接?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2007年05月23日 22:07:44
来自于防雷减灾
只看楼主

高层住宅,今天会审,监理方提出要求需要跟大楼总等电位联结,理由是一贯来,包括其他设计院的图纸,都要求联结。我设计方认为不需要,理由是卫生间局部等电位,“局部”意思已经很明确,不需要跟大楼总等电位联结,而且这样也可以避免卫生间外部引来故障电流传至没有故障的卫生间。仔细研究了一下《等电位联结安装》02D501-2,里面的总等电位示意图,是要把各个LEB都跟MEB联结,但那些都是设备机房的LEB,并没注明卫生间的LEB也联结。

高层住宅,
今天会审,监理方提出要求需要跟大楼总等电位联结,理由是一贯来,包括其他设计院的图纸,都要求联结。
我设计方认为不需要,理由是卫生间局部等电位,“局部”意思已经很明确,不需要跟大楼总等电位联结,而且这样也可以避免卫生间外部引来故障电流传至没有故障的卫生间。

仔细研究了一下《等电位联结安装》02D501-2,里面的总等电位示意图,是要把各个LEB都跟MEB联结,但那些都是设备机房的LEB,并没注明卫生间的LEB也联结。
而且第16页,卫生间等电位联结的说明里,并没有要求联结MEB,只是要求把建筑物钢筋网、钢筋混凝土墙的钢筋与LEB联结。

大家觉得我的做法对么?我的卫生间LEB不与MEB联结,也不接到大楼接地极!
gdx8785
2007年05月24日 14:41:19
2楼
不需要,只要能有效地使这"局部"没有电位差也就达到目的了.
回复
wjj600
2007年05月24日 18:46:32
3楼
不懂你这个联结的意思,leb是通过pe线与低压配电箱联结的,meb也是通过pe线与低压箱联结的,所以理论上leb与meb是联结在一起的。

我个人这么理解你的意思:
1.leb不通过pe线与低压配电箱联结。这个做法应该不太可能,所以不讨论。

2.leb与meb没有明确的联结线。如果是为了可靠联结,而采用辅助等电位联结的话,个人认为没有这个必要。

《等电位联结安装》02D501-2中第6页的意思就是所有的等电位都是联结在一起的。
回复
bigshoes
2007年05月27日 02:13:49
4楼

想问的是,《等电位联结安装》02D501-2中第6页包括卫生间的LEB么?个人认为,卫生间LEB如果已经跟卫生间内部的PE联结就可以了。没有必要专门做个PE到MEB。
回复
wjj600
2007年05月27日 08:56:42
5楼
的确,卫生间LEB如果已经跟PE联结的话就没有必要专门作个PE到MEB。
只要通过了测试就完全没有必要专门作个PE到MEB。
其实大多数时候监理是瞎搞的,我是深有体会...
回复
bigshoes
2007年05月27日 14:03:27
6楼

谢谢支持。我也这么认为。卫生间的局部等电位的原理和目的只是使卫生间自己处于一个电位相等的区域。并不要求跟外部电位相等。
回复
paperherp
2008年03月27日 15:01:37
7楼
非常感谢,向你们学习
回复
leeli2003
2008年03月29日 10:04:18
8楼
你的理解是对的
回复
乒坛高手
2008年04月05日 16:33:49
9楼
回复
lyxgliy
2009年10月10日 21:11:01
10楼
我给大家总结一下,把建筑物钢筋网、钢筋混凝土墙的钢筋与LEB联结,在此同时,最终将LEB将MEB联接在一起。只是不用我们专们象信息做MEB那样直观。混凝土内的钢筋是边着MEBR 。
回复
hhsscc
2009年10月11日 09:15:12
11楼
卫生间等电位联结,不需要联结MEB,只是要求把建筑物钢筋网、钢筋混凝土墙的钢筋与LEB联结就可以了.