高层住宅,今天会审,监理方提出要求需要跟大楼总等电位联结,理由是一贯来,包括其他设计院的图纸,都要求联结。我设计方认为不需要,理由是卫生间局部等电位,“局部”意思已经很明确,不需要跟大楼总等电位联结,而且这样也可以避免卫生间外部引来故障电流传至没有故障的卫生间。仔细研究了一下《等电位联结安装》02D501-2,里面的总等电位示意图,是要把各个LEB都跟MEB联结,但那些都是设备机房的LEB,并没注明卫生间的LEB也联结。
今天会审,监理方提出要求需要跟大楼总等电位联结,理由是一贯来,包括其他设计院的图纸,都要求联结。
我设计方认为不需要,理由是卫生间局部等电位,“局部”意思已经很明确,不需要跟大楼总等电位联结,而且这样也可以避免卫生间外部引来故障电流传至没有故障的卫生间。
仔细研究了一下《等电位联结安装》02D501-2,里面的总等电位示意图,是要把各个LEB都跟MEB联结,但那些都是设备机房的LEB,并没注明卫生间的LEB也联结。
而且第16页,卫生间等电位联结的说明里,并没有要求联结MEB,只是要求把建筑物钢筋网、钢筋混凝土墙的钢筋与LEB联结。
大家觉得我的做法对么?我的卫生间LEB不与MEB联结,也不接到大楼接地极!