沉管桩不合格了,怎么补救
学习中的兔子
2007年05月22日 22:16:34
只看楼主

河边的四层宾馆,沉管桩60%缩颈,严重的断桩. 局部土方开挖后,发现缩颈及断桩现象,现在该如何处理?

河边的四层宾馆,沉管桩60%缩颈,严重的断桩.
局部土方开挖后,发现缩颈及断桩现象,现在该如何处理?
免费打赏
学习中的兔子
2007年05月22日 22:16:52
2楼
由于己有土方开挖,所以很难再补桩
该怎么办?
地下室只有局部,整板基础也不好做
人工桩,在河边,水太大了,也难
回填土3~4米,如果挖开,怕地下水
难,难,难,真难!
回复
学习中的兔子
2007年06月19日 17:33:36
3楼
有建议补水泥搅拌桩的,但造价较高。
最后还是整板基础处理的
回复
大林
2007年06月25日 10:02:53
4楼
采用锚杆静压桩补桩.已经有很多成功的经验.
回复