求教:关于桥架与管道间距的问题分析
zjjcm123
zjjcm123 Lv.2
2012年10月08日 13:55:19
只看楼主

室内桥架安装时,托盘桥架与普通管道之间的间距要300,那就是一个200的桥架所过之处,上下左右共800的位置内都不能有管道,这不是坑跌么,得让出多大的一个空间啊。所以我觉得这个要求不合理,桥架应该参照钢管布线和槽盒布线的间距要求,上下左右各让开100就足够了。各位大侠如何认为呢,求教。

2012年10月08日 14:06:15
2楼
5. 1. 7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 

电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100

不用300,一般管道是150。
空间实在有限,这条也不必严格执行,不是强条。
回复
zjjcm123
2012年10月08日 16:47:48
3楼
这个规范我没咋见过,我们常用的是低配上的,低配GB50054-2011的7.6.20的规定,要让开300.
回复
foreason
2012年10月08日 16:54:30
4楼
沙发引用的是GB50217。
我觉得这两条互相矛盾。
回复
lingxuct
2012年10月08日 17:04:33
5楼
桥架下面的管道可不用管它,上面敷设电缆需要打开盖子,距离是要保证的。

应该管道让桥架,不能桥架让管道(管道转弯方便,桥架是不能硬着转弯的)。

热力管道应在桥架的上方,不允许下部过!
回复
流泪的鱼
2012年10月09日 12:05:10
6楼



施工要依具体情况而定,
在条件不满足的情况下,可以局部违反规范施工,但是要有处理意见
如,一般来说,给排水管道不得在桥架上面,如果只是局部交叉,一般过去了就过去了,不会这么管,如果是水平重叠,且重叠部分比较多的话,需要在桥架上面做防水处理……
规范的各项要求都是有一定原因的,并不是完全强制的
找到原因,并作出相应处理,还是可以的
回复
zxf260
2012年10月09日 14:28:41
7楼
《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》的相关要求为:
....电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定:
回复
ldxx6210143
2012年10月09日 14:55:42
8楼
我也碰见这问题,看看你怎么解决的,学习下
回复
夏前胜
2012年10月09日 21:22:49
9楼
回复
zjjcm123
2012年10月11日 09:56:34
10楼
咋解决。。。。施工单位总是说要让开足够的安全距离,让他说让开多少他自己又没个数。然后我说规范上讲的托盘和梯架要让开管道300,而槽盒距离管道只要让开100,考虑的意思是托盘和梯架有很多镂空的地方,不能让电缆直接靠管道太近。但是我们现在购买的桥架就底部有镂空的,所以主要注意避让下桥架下方的管道,使其满足300的要求,桥架上方和左右按照槽盒考虑,满足100的距离就够了。反正都是局部交叉的,也没什么。管道在桥架上方的,如果是热气自然向上烘烤,是水管也不会正好就在这个地方漏水。再说,即便漏水,桥架不还有盖子么,怕什么。况且现在管道这么复杂,临时再改桥架也不一定走的通,你们拖工期,设计修改也麻烦,况且这个规范的又不能算是强条,个人理解不同,所以没啥。