求助:规范说初应力可以采用10%-15%,究竟是在多少米管道之内采用10%?多少米管道之外采用15%?超过一定 的长度是不是还要采取更大的初应力值。万分感谢,本人刚接触张拉。

求助:规范说初应力可以采用10%-15%,究竟是在多少米管道之内采用10%?多少米管道之外采用15%?超过一定 的长度是不是还要采取更大的初应力值。万分感谢,本人刚接触张拉。
krysta
2012年10月08日 13:36:46
2楼
这个长度上还真没有具体要求,一般都是选10%。个人认为选取的初应力主要是为了测算钢束从开始受力状态的伸长量,钢束从松驰到开始受力的伸长量是不好测算的,设置一个初应力,测得钢束伸长量L1,然后按照2倍初应力张拉再量取一个伸长量L2,用L2-L1推算到的就是从钢束开始受力到初应力之间的伸长量。
回复
感觉自己萌萌的
2012年10月08日 13:47:55
3楼
钢绞线在预应力孔道内是呈现松驰状态的,选定初始应力的目的是为了在张拉过程中由于钢绞线松驰时需要耗损的应力。至于初始应力定为多少?得根据钢绞线的长度来确定。一般情况下取10%~20%、15%~30%、20%~40%,选取哪组数都是可的,钢绞线越长,就越选取大值。
回复
双鱼佩
2012年10月08日 14:01:44
4楼

新桥规已有明确要求规定!2011版桥涵施工技术规范中《条文说明》P317页-7.6.5,就是本页最下面第5条说明
回复
旭日东升
2012年10月08日 19:03:43
5楼

对于预应力初张力的问题,规范里讲的只是一个概念,并没有详细分解。
我们通过实践,当张拉长度在L≤30米(两端同时张拉),初张力考虑5%,30≤L≤60时,初张力8%,60≤L≤90时,初张力12%,90≤L≤120时,初张力为15%,L>120米时,初张力为18%......
回复
lzffdd
2015年09月23日 09:40:35
6楼
地下室的实践经验真丰富,超赞!