微型断路器能不能用在消防排烟风机的配电线路保护上
wx_911
wx_911 Lv.5
2007年05月22日 11:23:20
来自于断路器
只看楼主

GB 50055-93 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。.

GB 50055-93 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。.

此处说的是电动机过载保护,A 一般采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器.可使过载动作于信号.
B.若采用电动机保护型断路器做电动机过载保护(不装设其他过载保护电器),低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且脱扣器应满足一定的条件.

低压配电设计规范 GB 50054-95 第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。

此处说的是配电线路过载保护,一般采用熔断器或断路器保护,...当过载作用于信号时需选用断路器.

而微断一般都具有过载跳闸断电的功能,不能动作于信号.

综上所述,小容量消防泵..消防风机..消防电梯等不能选用微断作为配电保护开关
sxcxd206
2007年05月22日 12:48:04
2楼
自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机?不是很明白。
楼主请把国标 GB50055-93 传上来看看,谢谢了!
回复
wx_911
2007年05月22日 15:09:34
3楼
通用用电设备配电设计规范 GB50055-93
回复
天上飞的是
2008年11月20日 13:14:54
4楼
非常谢谢楼主,学习了:)
回复
emily_bruce
2008年11月20日 18:30:06
5楼
实在没看明白楼主想说什么,静候高人翻译。
回复
seraphao
2008年11月20日 19:18:14
6楼
ABB的微断有只带短路保护、不带过载保护的型号。施耐德应该也有吧,不过不能确认。
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 19:36:48
7楼

消防负荷怎么能够用热保护的断路器啊?
你们说是吧?

一叶织秋:有些品牌有只带短路保护、不带过载保护的型号 (ABB、德力西、正泰、罗格等等)都有,那这些系列的能否用于消防负荷的配电,例如消防排烟风机配电??