消防电梯前室有入户门,应该放几个消火栓?

消防电梯前室有入户门,应该放几个消火栓?

1179737209443.jpg

免费打赏
kibo
2007年05月21日 17:32:38
2楼
仔细看了看,觉得唯一的办法是上面三户入户门全部向上移动,给出几个墙面才可以解决.

回复
podal123
2007年05月21日 17:53:46
3楼
我对规范了解不多.楼梯那面墙能不能半暗装消火栓箱?
回复
yinhui-1980
2007年05月22日 09:42:08
4楼
应设置三个消火栓
电梯前室一个
两个住宅走廊各一个!
回复
tfxf123
2007年05月22日 23:22:01
5楼

只有这样,并且是双栓的。
回复
tfxf123
2007年05月22日 23:24:54
6楼

只有这样,并且是双栓的。
回复
sbwforever
2007年05月23日 09:24:46
7楼
前提条件:18及18层以下
前室一个双栓,走道各一个双栓。
如果超过18层话,你通知建筑调整方案的核心桶吧,
看来到处都是垃圾建筑,做这个建筑平面布置的这个人可能根本就不知道还有消火栓这个东西。两边的走道可能做的是建筑的最小尺寸净宽1.2左右,这怎么装消火栓啊,墙体200厚,消火栓箱200-240装完了箱子铁皮背后就是别人的住宅,如果明装他的走道宽度就不满足,建筑调吧。
回复
sbwforever
2007年05月23日 09:32:26
8楼
补充一下:18及18层以下,并且定性是住宅, 不能是商住楼的住宅部分,采用前面的措施,如果是商住,参考后面的措施。
回复
qiweijie000
2007年05月23日 10:28:05
9楼


说得很有道理啊!我这工程是一类商住楼!不可能用双栓的了。现在我让建筑作了修改,把电梯前室的入户门移向左侧走道,这样电梯前室只放一个单栓就行了。