连梁尺寸是怎么确定的啊
xiachen_9
xiachen_9 Lv.2
2007年05月21日 09:14:45
只看楼主

我看到有分计算书上有如下几中连梁,LL1:200X600 LL2:200X900 LL3:250X1200怎么会有高900和1200的梁?连梁尺寸到底是怎么规定的啊

我看到有分计算书上有如下几中连梁,LL1:200X600 LL2:200X900 LL3:250X1200
怎么会有高900和1200的梁?连梁尺寸到底是怎么规定的啊
nyssjy
2007年05月27日 10:41:59
2楼
连续主梁一般按照跨度的1/12~1/14取,连续次梁一般按照跨度的1/14~1/16取。
回复
tangfalin@co163
2007年05月27日 14:29:36
3楼
连续主梁一般按照跨度的1/12~1/14取,连续次梁一般按照跨度的1/14~1/18取。
回复
sundongxu1984
2007年05月31日 22:12:29
4楼
39167257,建筑结构群,欢迎大家加入,互相学习交流设计经验,以求共同进步
回复
nono203
2007年06月01日 00:00:25
5楼
个人觉得,连梁的高度和配筋,应该又设计师来把握,如果想在强震的时候,让连梁能继续作为2片墙肢的联系构件,势必加强一下(加强多少,就要靠个人感觉了).如果设计者的设计理念是让连梁在强震的时候出先塑性较,失去传递2片墙肢内力的作用的话,可以做小,配筋减小,但是要注意的是,注意强剪弱弯这个原则.
回复
smwood0
2007年06月01日 10:55:36
6楼
结构偏柔么连梁加大些,结构偏刚么连梁减小些。就这么来确定的。