自然排烟口用外门可以不?
思想集大成者
2007年05月20日 10:11:34
来自于通风排烟
只看楼主

内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!

内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。
问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?
另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
免费打赏
toplhc
2007年05月21日 10:51:15
2楼
这种问题还真不好说,规范对于自然排烟窗(可开启外窗)的论述本身就是有矛盾的。

如果你的外门是玻璃门,我们再来想玻璃门能不能算作自然排烟口。我认为有三个问题,第一玻璃门算不算可开启(从规范上可以找到打破玻璃可派烟),第二个自然排烟与安全出口要不要保持距离,第三个自然排烟口要不要贴近顶棚。这些问题规范都是有点矛盾或者没说清楚的。

我刚刚做了一个工程,用阳台玻璃门做自然排烟口,审图及消防没意见。加之看不到你图纸的实际情况,我只能说或许可行。

另外超过60米的内走道,如果能划分成多个防烟分区,每个防烟分区内自然排烟口都满足30米要求,可以自然排烟
回复
思想集大成者
2007年05月21日 11:27:44
3楼
哈哈 还是浆糊大哥 这个不是玻璃门 就是住宅用的普通外门 我考虑这个门火灾的时候肯定是要打开的(要不人怎么逃生啊) 这个问题只是在一层用的外门排烟 2-5层就可以是楼梯间的外窗了 那么2-5层考虑自然排烟,仅1层考虑机械排烟?
回复
toplhc
2007年05月21日 14:55:17
4楼
怎么能保证这个门火灾的时候是保持常开的状态呢?之所以玻璃门还有得一说,是因为玻璃门可以打破。所以我认为普通外门不能作为自然排烟口






回复
toplhc
2007年05月21日 15:01:44
5楼


现在的问题是你的2-5层楼梯间的窗能否算成走道的自然排烟口。如果楼梯间入口设有防火门(如防烟楼梯间)那是肯定不能算自然排烟口的。如果是“敞开”的楼梯间,我也倾向于楼梯间的窗户不能算走道的自然排烟口。
回复
chenju2004
2007年05月21日 15:34:51
6楼
门肯定是不行的,一方面高度不行,另一方面烟气方向和逃生方向一致,不安全
回复
xtxzxf
2007年05月21日 18:09:21
7楼
"门肯定是不行的,一方面高度不行,另一方面烟气方向和逃生方向一致,不安全"
我觉得很有道理哦!
回复
思想集大成者
2007年05月21日 19:08:43
8楼
至于逃生方向和烟气方向一致 我认为也不太好 但是如果要都要2者相反那其实也很少有的
回复
vern_miao
2007年05月21日 21:22:40
9楼
窗户打破作为自然排烟口,只是在特殊情况下才能实现,刚一着火,不可能有人会去打破玻璃的。一般都要靠消防员来打破。那样的话,这个外门消防员也可以让他开启,为什么就不能作为自然排烟口呢?打破玻璃排烟这种说法有点牵强,高规既然规定自然排烟口是可开启的外窗,那种不可开启的玻璃能算自然排烟口吗?
回复
toplhc
2007年05月22日 08:44:58
10楼


从现有的规范来看,打破玻璃排烟是可以的。但是自然排烟口宜贴近顶棚

高规8.2.2的条文解释原文:考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的
回复
思想集大成者
2007年05月22日 10:31:09
11楼
至于可开启的外窗的这个问题 我也咨询过我们这的总工 他说打碎玻璃也算是可开启 高规8.2.2的条文解释原文:考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的 我认为是可以理解的