某工程基础采用800灌注桩,桩长50米,施工过程中质量失控,(浇筑未采用泵送、全自落;桩砼强度、密实度均达不到要求),补桩质量也达不到要求,请问各位大虾,如何处理?

某工程基础采用800灌注桩,桩长50米,施工过程中质量失控,(浇筑未采用泵送、全自落;桩砼强度、密实度均达不到要求),补桩质量也达不到要求,请问各位大虾,如何处理?
免费打赏
julian201120
2012年10月01日 22:12:54
2楼
灌注桩有很多种,你指的是?我建议返工重做,基础工程很重要,否则上层建筑就不好
回复
wlp1985413
2012年10月02日 16:28:05
3楼
不会吧?按理说用导管灌注的不会存在这样的问题啊。是桩头上混凝土强度没达到要求吧?凿桩头看看如果是桩头的话就试试接桩吧。要是桩身全部出现这样的问题又不能补桩的话就只能把桩给冲掉(用冲击锤)。
回复
sccdy78
2013年04月24日 09:54:43
4楼
C30砼灌注桩,(泥浆护壁)业主傻逼让地方混混瞎搞的。解脱我也不用管那个项目了!
回复
mmxiaoyi
2013年06月06日 09:03:11
5楼
简单浏览了一下,应该不错。谢谢!!!!!!!!!
回复
wllove1107
2013年06月06日 15:11:05
6楼
你说的是钻孔灌注桩吧,这类桩一般不采用泵送的,但要注意初灌和孔底沉渣的控制,混强度通过试块可以得到,强度不合格要补桩,桩的承载力通过静载实验反应,不合格要增加比例,可以查相关规范,桩身质量通过小应变可以测出。补桩还是不合格的话可以让设计出方案,现场无法确认是甩给设计,还有勘察。