度锌钢管能不能焊接, ??
daidaidai007
2007年05月19日 12:07:40
只看楼主

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
免费打赏
huangtj_123
2007年05月25日 09:23:01
63楼

同意,我们这里也是这样的
回复
noidle
2007年05月25日 09:33:22
64楼
应该设置
回复
aixiaoxi2005
2007年05月25日 12:58:53
65楼
焊接,以前工程用的挺多的,但是现在提倡根据不同管径选择丝扣或卡箍
回复
gzwlg2006
2007年05月25日 13:50:25
66楼
一般来说直径100MM以下的规定是丝接的,100以上的就要用卡箍连接了,如果那里真的是有麻烦了,也就可以将就过去了,不过不要多,这样的情况现场监理也不会太管的,因为也没有其它的办法了,这是特殊情况而已。
回复
tyq_qyt074
2007年05月25日 16:11:32
67楼
大于100的肯定得焊接,但必须二次镀锌,规范规定只有闭式循环水系统允许焊接.GB50243-2002 第9.1.2条条文说明
回复
tyq_qyt074
2007年05月25日 16:14:31
68楼
如是消防管焊接后又不进行二次镀锌,那是要处罚并返工的
回复
mht_21
2007年05月26日 14:09:48
69楼
镀锌钢管一般情况下是不允许焊接的..
一般都是用专用连接件连接.
钢管的壁厚大于2.0毫米的可以焊接,
焊接处要进行防腐处理,刷镀锌银漆....
回复
zyhjiayou
2007年05月26日 17:20:10
70楼
钢管连接方法有螺纹连接,焊接和法兰连接,为避免焊接时锌层被破坏,镀锌钢管必须用螺纹连接或沟槽式连接。
回复
wxzhndw
2007年05月28日 14:25:05
71楼
焊接会破坏镀锌层的
回复
wxzhndw
2007年05月28日 14:25:28
72楼
焊接会破坏镀锌层的,焊接还有意义吗
回复

相关推荐

APP内打开