我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
63楼
同意,我们这里也是这样的
回复
64楼
应该设置
回复
65楼
焊接,以前工程用的挺多的,但是现在提倡根据不同管径选择丝扣或卡箍
回复
66楼
一般来说直径100MM以下的规定是丝接的,100以上的就要用卡箍连接了,如果那里真的是有麻烦了,也就可以将就过去了,不过不要多,这样的情况现场监理也不会太管的,因为也没有其它的办法了,这是特殊情况而已。
回复
67楼
大于100的肯定得焊接,但必须二次镀锌,规范规定只有闭式循环水系统允许焊接.GB50243-2002 第9.1.2条条文说明
回复
68楼
如是消防管焊接后又不进行二次镀锌,那是要处罚并返工的
回复
69楼
镀锌钢管一般情况下是不允许焊接的..
一般都是用专用连接件连接.
钢管的壁厚大于2.0毫米的可以焊接,
焊接处要进行防腐处理,刷镀锌银漆....
回复
70楼
钢管连接方法有螺纹连接,焊接和法兰连接,为避免焊接时锌层被破坏,镀锌钢管必须用螺纹连接或沟槽式连接。
回复
71楼
焊接会破坏镀锌层的
回复
72楼
焊接会破坏镀锌层的,焊接还有意义吗
回复