度锌钢管能不能焊接, ??
daidaidai007
2007年05月19日 12:07:40
只看楼主

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
免费打赏
fan.0752
2007年05月20日 14:08:06
12楼
规范有明确规定:镀锌连接方式≤DN100采用螺纹连接,>DN100采用沟槽式连接,也可采用法兰焊接,焊接处需二次镀锌。监理干什么去了....
回复
lizaiyu1
2007年05月20日 15:13:11
13楼
可以焊接,坡口焊,不破环内部镀锌层,外部两布三油防护,你看可行?
回复
lizaiyu1
2007年05月20日 15:14:25
14楼
法兰焊接需要做井的,代价也大了点吧
回复
lizaiyu1
2007年05月20日 15:15:50
15楼
补充说明14楼管道埋地时
回复
wangfengzhao
2007年05月20日 16:28:27
16楼
没见过直接焊接的,一般都是丝接或法兰连接的
回复
taoxianwen123
2007年05月20日 18:45:03
17楼
可以焊接,我们经常做的油罐区内冷却水管线均为镀锌焊接钢管,不过要二次镀锌,是比较麻烦,不过必须得这么做。
回复
功夫皇帝
2007年05月21日 08:42:53
18楼

不是必须二次镀锌,刷防腐漆也可以.
回复
aaa_wgq
2007年05月21日 09:35:00
19楼
任何事情都要全方位考虑:
一、镀锌钢管在材质方面是满足焊接要求的。
二、单成本方面镀锌钢管高些,综合工程方面镀锌钢管性价比高些,热镀工艺防腐效果高于冷镀工艺防腐。
三、满足设计规范和施工规范最合适的是沟槽连接方式。
四、建设目标和施工能力的有机结合。
回复
suifengerqu729
2007年05月21日 10:46:12
20楼
看你做什么用啊,假如是消火栓的或者要求不是很严格的给水是可以焊接的
用在喷淋系统上的话就需要做螺纹和沟槽的了
回复
qiuyuanbin
2007年05月21日 12:20:26
22楼
焊接后需二次镀锌
回复

相关推荐