度锌钢管能不能焊接, ??
daidaidai007
2007年05月19日 12:07:40
只看楼主

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
免费打赏
dongdi_hao
2007年05月21日 12:51:02
23楼
最好不要焊接,因为镀锌层会影响焊接质量.如果一定要焊,可以先用角磨机把镀锌层打掉再焊接,然后把焊口刷防锈漆.主要是焊接工艺方面的问题,规范要求不焊接的原因应该主要是焊接工艺不好现场监督,总不能探伤吧!
回复
dongdi_hao
2007年05月21日 12:57:18
24楼
我们工地上现在都是镀锌钢管焊接.主要是在单体建筑内钢管的活很少,施工单位基本没有沙场,所以喷沙除锈很难能达到Sa2.5的标准,防锈漆的质量也难于控制.用镀锌管就好控制的多了,就是焊口质量不好,表面成型不规整,打压没问题.
回复
空01
2007年05月21日 13:47:20
25楼
没有什么是不行的,只是效果好不好的问题,可以焊的
回复
stilscoline
2007年05月21日 14:04:29
26楼
可以焊接,但是要二次镀锌,比较麻烦,比如沟槽连接或者丝扣连接,简单多了,也省时间。
回复
roosterwater
2007年05月21日 15:52:12
27楼

就是这么回事
回复
sanguanmiao
2007年05月21日 16:02:14
28楼
一般的镀锌钢管在消防系统中采用丝扣和沟槽连接,焊接不宜采用,主要是焊接时破坏了镀锌层,焊接的管内壁不好处理,宜生锈!
回复
guolei2002
2007年05月21日 18:16:43
29楼
不焊接,很难做到
回复
wenfei221
2007年05月21日 19:24:21
30楼
同意11楼的说法。热镀锌钢管一般用在自动喷水系统中,所以为了方便和省钱,最好用丝接或沟槽连接
回复
zhangjun406@co163
2007年05月21日 21:29:45
31楼
支持23楼,全面
回复
ljjh2005
2007年05月22日 06:50:58
32楼
有这么几种情况:
1、管道和设备法兰盘连接,管道需要和法兰盘焊接了,但焊接后需刷防锈漆或二次镀锌。
2、和弯头连接且不允许弯头缩径,采用钢制冲压弯头,只能焊接。
3、不得已情况(如埋地或预埋在混凝土里),且为非饮用水,管道一般不采用丝扣或卡箍连接,只能焊接。
2、3两种情况需要也只能外壁做防腐了。
回复

相关推荐